冷库内机组如何安装与保养?
冷库内机组的安装:步骤:决定库内机组的位置→画线标位→扩孔器扩孔→库顶支撑杆固定→机组吊顶螺杆连接→库内机组固定 冷媒配管: (1)步骤:冷库工程按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温。 (2)冷库工程原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。 干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清理,再者是焊接时氮气置换焊,最后是吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。 (3)冷库工程中的替换氮气的方法: 冷库工程冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内,这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷库工程中的冷媒管封盖:冷媒管的封盖十分重要,要防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不
冷库工程制冷压缩机组安装要求
冷库工程制冷压缩机组安装要求 一般冷库工程在安装制冷压缩机时有下列几点重要安装事项: 1、将制冷装置、系统设计图纸相关资料、技术文件等整理并熟悉全部资料内容。 2、检查所有制冷设备的完整性、配件数量等细节,各种安装工具、校正垫铁等材料的安装前检查。 3、根据施工图纸要求进行安装,对制冷压缩机组进行开箱清点和外观检查(例如包装、设备名称、规格型号、检验证书、使用说明书、配件及设备表面等),同时做好检查记录。 4、真的对整机出厂的制冷压缩机组,要在规定的保证期内安装,进行油封、气封性是否良好,有无锈蚀等检查。 5、冷库安装制冷压缩机组时,应先在基础、底座的基面上找平和调正,如有减震要求的应按设计要求进行安装。
冷库机组减震垫安装注意事项
冷库机组减震垫安装 在冷库制冷机组运行时,会有较大的震动,处理不好的话容易震断管道且机组的使用寿命也会严重缩短,而且还会造成较大的噪音,影响周围环境,规定制冷机组的噪音不得超过65分贝,故在冷库制冷机组安装时机组的减震安装是非常有必要的。 制冷压缩机出厂配有4个橡胶的或弹簧减震垫。它能吸收减小缓冲压缩机的启动冲击,在运行中能减小噪声和振动。制冷机组出厂时已安装,保证制冷压缩机在运输中不受损伤。在机组启动前或压缩机安装过程中,应将减震垫调整至最佳状态,注意将压缩机保持水平以确保运动构件良好的润滑。在同样条件下,双级制冷压缩机的振动比单级压缩机大。应采用弹簧减震垫有效减小振动。连体型压缩机或大功率压缩机都配有这种弹簧减震垫。如果现场安装时对减震有特除的要求,可从市场上购买减震器安装在连体型压缩机的框架与基座之间。 制冷压缩机连结避震管安装 制冷压缩机在排气管上安装柔性金属软管(避震管),以减小压缩机对连接铜管震动。当管道直径在12mm以下时,在管道中安装避震环就足够了。避震管应尽量靠近压缩机,并尽量
冷库风幕机的安装与技术
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
冷库安装中机组相关注意事项
在整个冷库安装过程中,冷库冷却机组的配置及安装,对整个冷库性能及质量的影响,是至关重要的。今天我们就介绍一下,具体安装中应该注意哪些~ 由于整个冷却机组包括很多设备及零部件,如压缩机、蒸发器/风机、管道等等,因此安装过程中都需注意这些。1、蒸发器/冷风机安装蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器进风口不能对着库门,冷库蒸发器的出风口最好不要对着门,不利于流通和散热;蒸发器的位置最好居中,以方便维护维修;冷库主机的安装位置距离蒸发器是越近越好,但不要贴着,这样同样还是方便散热,如果是外置则需要安装遮雨棚之类附件;最后,安装位置的四角最好同时安放防震垫片,要求保证装置水平牢固,不易松动或与人接触。2、管道安装(以铜管为例)所有管道最好分别穿保温管,并与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好;保温管与保温管接头处用电工胶布密合;设计时管道尽量走直管,并且分段固定。3、散热器安装位置尽量接近主机,且位于主机偏上;