医药冷库安装的验收标准
医药冷库在日常生活中对于保障药品安全发挥了重要作用,因此医药冷库设计安装标准比一般的冷库要高。所以今天为您介绍一下关于医药冷库的设计标准,以防止哪些关于不合理的因素进来,希望对于大家能够有所帮助。 医用冷库的安装设计必须在冷藏库的安装设计中配备备用发电机组或双回路电源,以便突然切断备用电源。冷库的制冷单元也是备用单元。如果一台制冷机组出现故障,另一台备用机组可以及时启动备用。根据医用药品的温度和保存期的要求,一般储存温度为2-8℃,更适合使用冷藏库。另一方面,医用冷藏设备的设计和安装比其他新鲜冷藏设备更为特殊。它的设计和建造必须符合国家食品药品监督管理局关于医用冷藏的相关规定。 医药冷库安装设备应该具有温湿度自动监测、显示、记录、调控、报警之功能。在冷库库温湿度自动监测系统应该具备上下限超标、制冷设备故障、断电等不正常情况下的报警功能,报警应同时采用就地及指定地点声光报警及指定人群手机短信方式。 医药冷库需要通过药
湖北武汉医药冷库安装哪家好
医药冷库产品可广泛用于医院、医疗卫生、环境检测、生物研究、药品研究、卫生防疫、食品检验以及生物腐蚀研究等领域,适用于药品、生物样本、医疗制品、疫苗、试剂、血液标本、细菌、微生物的保存和保养,是用户配合GSP认证专用的冷库。 浩爽制冷建造冷库严格遵守国家食品药品监督管理局关于冷库的相关规定标准,高质量高标准的建造医药冷库,配合企业一次通过GSP认证。 浩爽制冷在建造医药冷库方面有着丰富的经验,其中,我司为山东鲁抗医药股份有限公司设计建造的大型综合医药冷库就是其中一例。该冷库建造地址位于山东省济南市太白西路,尺寸93*47*12米,采用氟利昂制冷系统,风冷型制冷机组,远距离送风冷风机。我司合理设计规划该医药冷库,从项目的经济性,设备的全自动化性,设备的性能可靠性比,施工安装的方便性等方面,我司从多家方案中优势突出。工程完成运营后,一切性能及负荷指数正常,获得客户认可。欢迎登录浩爽网站观看更多医药冷库建造案例。 上海浩爽制冷是一家专业从事冷库工程设计、冷库安装、冷库建造及售后为一体的制冷公司。已先后通过IS09001:2008认证,中国制冷空调设备维修
冷库风幕机的安装与技术
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
关于冷库安装的几个问题
安装任何一个冷库都要注意四个基本面,:1.库内房间要适当划分,以满足储藏和吞吐对温度有不同要求的各种产品。2.平面布置在不影响储藏和生产条件下要方便产品的进、出库 3.足够的隔热层,特别是外围结构要高有效的隔汽层 4.制冷能力除负担最大的库房热负荷外还需考虑到装置可能产生的故障和日后的维修.下面介绍在冷库设计与建造中几个问题。一、冷库安装要留有发展的余地 冷库要合理地确定它的规模和平面布局。库址选定要留有扩建的余地,特别在靠近码头、水陆交通枢纽位置首次建库。因为冷厍运营 后 人流、物流和信息流都会逐步增大,发展的结果往往会超出当初建库时的预期大型分配性冷库货物的流通域大,要求吞吐速度快,装卸站台及库内电梯均应能适应集中吞吐的需要 主库周围要留足够的面 !,以作停车场和进出方便的通道,并用须配备相应的变电所、机房和充电间等。不留有余地势必造成布局不合理,重复投资和浪费,冷库应有的功能也难以实现。二、冷库冷却方式的选定库房的冷却方式一般有自然对流冷却和强制循环两种方式 我国选用自然对流式较多,而目前国内新建的或从国外引进
医药冷库温度范围及用途
医药冷库种类温度范围及用途: 冷库保存温度在 0~8℃ 可用于贮存疫苗、药剂等; 冷库保存温度在 2~8℃ 可用于贮存药品、生物制品等; 冷库保存温度在 5±1℃ 可用于贮存血液(全血)、药物、生物制品等; 冷库保存温度在 -20~-30℃ 可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等; 低温保存冷库温度在 -30~-80℃ 可用于保存胚胎,精液,干细胞, 血浆, 骨髓等生物样品。 医药冷库的三大要素: 1、《药品经营质量管理规范》对疫苗冷藏有详细规定:第三十条:(仓库温湿度条件)企业应有与经营规模相适应,并符合药品储存要求的常温库、阴凉库和冷库。其中常温库温度为10~30℃,阴凉库温度不超过20℃,冷库温度为2~10℃;各库房相对湿度应保持在35~75%之间。第三十二条:(运输疫苗、生物制品设备)经营疫苗或生物制品的企业,应有与经营规模和经营品种相适应的冷藏(冻)储存、运输设施及设备。第八十三条(运输中保温和冷藏)对有温度要求药品的运输,应采取相应的保温或冷藏措施。第八十四条(疫苗运输)运输疫苗的冷藏车辆及冷藏(冻)
医药冷库跟普通冷库的区别?
医药冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下使药品不变质失效,延长药品的保质期,库温一般为-5℃~ 8℃。那么医药冷库与普通冷库有什么区别呢?下面为您讲解一下医药冷库的优势所在。 医药冷库的优势: 1:冷库设备上:医药冷库从设计方案上就比普通的冷库要多备一个冷库设备,也就是制冷机组。以防万一制冷机组要是因突发状况停止运转时,可通过备用的机组来继续工作,这样也不会影响库内的药品。或者冷藏的疫苗及相关需要冷藏的产品设备。而普通的冷库建造就不需要,在设备选择上也可根据客户的要求进行选择,只需要能满足能保鲜它的产品就好。看客户的需求是什么样的来进行参考安装设计。 2:冷库库板上:医药冷库的库板采用的是硬质聚氨酯隔热夹芯板,双面彩钢板采用先进的偏心钩和槽钩,库板偏心式的连接方式实现库板与库板之间的紧密连接,优异的密封性最大程度的减少冷气泄漏,增强隔热效果。这是它的优点,而普通冷库的库板有
冷库安装建造如何防震降噪
在实践的运用傍边,常常碰到螺杆式冷库建造制冷压缩机所发生的噪音超越正常标准的现象不在少数,接下来减振降噪的有用办法,虽然从国内外对螺杆式冷库建造制冷压缩机噪声与振动方面的研究来看,对噪声源辨认、噪声与振动分布、噪声与振动特性、噪声与振动控制方面的研究甚少,目前国内还没有形成一套无缺的研究思路和研发体系,通常是使用噪声测试体系辨认振动噪声源的关键所在,从而采纳减振降嗓办法。但以下办法也能很大程度上协助我们从全体上来了解和解决问题。 冷库建造怎样防震降噪? 1、冷库建造压缩机现场动平衡法下降工频振动。 2、校正电动机轴与压缩机主轴同轴度减振。 3、替换不同方式的柔性联轴器,下降冷库建造噪声。 4、紧固零部件、改善安装间隙,减小轴承振动,下降机器噪声某油田迸口的螺杆式冷库建造制冷压缩机作业状况不佳,呈现缺点。 关于其中的作业声响异常现象,判别发生的主要原因是压缩机紧固螺栓松动、压缩机和电动机间联轴器对中不良、转子作业不良。通过查看紧固螺栓松
冷库安装的高度一般是多少
由于冷链物流行业的运用范围越来越广,所以各个行业的经销商也懂得运用保鲜冷库来合理提高物品的经济效益,让自身的经营利润最大化;然而,在建造保鲜冷库的过程中,如若不合理把握冷库建造的高度,不但会增加冷库建造的,还有可能对后期的使用造成一定的影响。 一般情况下,如果要建造多层冷库的话,那么最好是保持在3到4层之间,冷库建造的总高度不要超过了二十米,建造高度越高,冷库的建造成本就会越大;冷库建造的高度,需要根据用户的厂房高度,实际使用情况来合理制定,避免出现浪费情况。 其次,传统冷库在设计建造的过程中,其高度多半都会保持在五米左右,而货物堆叠的高度则在3到4米,一旦超过3到4米,就会导致库内存放的物品出现压损,倾斜,破裂,倒塌等现象,使冷库空间没办法充分利用;再者,如若是一个经营性的冷库,由于货品的种类繁多,其堆叠的高度也是参差不齐,无法最大限度提高冷库的利用率。 因此,在建造冷库的时候,最好是能够合理的规划冷库的建
冷库内机组如何安装与保养?
冷库内机组的安装:步骤:决定库内机组的位置→画线标位→扩孔器扩孔→库顶支撑杆固定→机组吊顶螺杆连接→库内机组固定 冷媒配管: (1)步骤:冷库工程按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温。 (2)冷库工程原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。 干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清理,再者是焊接时氮气置换焊,最后是吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。 (3)冷库工程中的替换氮气的方法: 冷库工程冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内,这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷库工程中的冷媒管封盖:冷媒管的封盖十分重要,要防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不