变电站地网腐蚀的一种新诊断方法
长期以来,变电站接地网腐蚀诊断一般通过大面积开挖进行检测,此方法检测盲目、工作量也极大,且存在影响电力系统安全运行的隐患。本文利用重庆大学编制的《发、变电站接地网腐蚀诊断软件》结合逐步逼近思想提出了一种在不停电、不大面积开挖接地网的条件下,快速准确诊断接地网腐蚀情况的新方法。该方法能够有效的诊断出旧地网腐蚀的位置和程度,并能有效检测新变电站铺设地网的品质。建议将此软件和方法在全省范围内推广应用。接地是在电气设备和大地之间的电气连接,在任何时候它将电气连接处的电位固定在一个允许的范围内,保证人身和设备的安全和可靠运行。当前我国面临日益增长的用电需求,电力系统规模和容量迅速扩大,接地短路电流越来越大,对接地技术的要求越来越严格,不但接地电阻值要低,而且均压效果必须良好,维护水平更要提高。一旦发、变电站发生接地故障,可能带来巨大的经济损失和社会影响。由于地
接地网对于变电站安全运行的影响
接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。 1接地网设计 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置