关于变电站容量的一点疑问
霓裳de飘羽
2007年01月25日 10:06:17
来自于电站工程
只看楼主

风电场可研设计一般一期设计49.5MW,远期200MW,升压站怎么预留设备位置扩容后 中控楼、高低压配电房及室外配电相应的一个空间变化缺少概念个人感觉200MWhe 49.5MW的主变型号不一,空间占用大致差不多,多几个接线位置把?小弟不是电气专业这方面不太懂

风电场可研设计一般一期设计49.5MW,远期200MW,升压站怎么预留设备位置
扩容后 中控楼、高低压配电房及室外配电相应的一个空间变化缺少概念
个人感觉200MWhe 49.5MW的主变型号不一,空间占用大致差不多,多几个接线位置把?
小弟不是电气专业这方面不太懂
dh0007
2008年08月13日 11:17:51
2楼
不知道你们的变电站的等级是220KV的还是110KV的?如果你们的风电场是以每期49.5MW,分四期建成的话,你在变电站设计时可以作如下考虑:
1、两回110KV或220KV的架空线路做为送出通道,将贵公司变电站的电能送至上一级变电站的同级变电间隔。可分两期建成,每回线路带两个主变间隔;
2、变电站内可以设计成一次侧单母线分段的结构,做四个主变间隔,四台50MW的主变压器,为每期49.5MW的风电场提供升压变电;
3、主变二次侧建35KV高压配电室,每段分三路35KV开关柜对三路场内集电线路进行控制;四个主变间隔的35KV侧为单母线分段形式。
4、为了便于风电场的统一管理,可把风电场风机主控系统与变电站自动化系统设在一起,建一个主控室兼管风电场和变电站;
5、如果是风机维护和变电站运行值班匀在风电场内解决,你要考虑40人的办公和住宿问题,若只考虑风电场和变电站值班的问题20人就足矣。
总之,你的变电站的扩建容量考虑为:两条出线间隔至上级变电站;四个主变间隔提供四期变电容量;12路35KV进线间隔解决场内集电线路。