16000KVA变电站要用多大截面的YJV-10KV电缆,才能满足载流量的要求?10KV两路供电,同时工作,互为备用,当一路电源故障时,自动闭合联络开关,由一路电源带全部负荷。本市供电部门不用35KV变电站。
16000KVA变电站要用多大截面的YJV-10KV电缆,才能满足载流量的要求?10KV两路供电,同时工作,互为备用,当一路电源故障时,自动闭合联络开关,由一路电源带全部负荷。本市供电部门不用35KV变电站。
2楼
考 这么大 还用10KV 那就双缆吧
回复
3楼
10kV电流约928A,400径的电缆载流量为463,考虑到敷设方式及各种较正系数,两条都可能搞不了。如果当地还有发展的情况下,供电部门为何不考虑110kV变电站。先上一台20000kV的主变。35kV已渐渐淘汰了,广东电网技改已经不批准再建该电压等级变电站。
回复
4楼
老大,你们那里城市内能做110KV变电站吗?我们长沙城内只能做10KV的,35KV的都不让做。
回复
5楼
16MVA容量,电缆可用3(YJV-10/8.7 3*240)
回复