35kV变电站设计问题请教
大家好,我在作图中遇到几个问题,一直琢磨不定,希望谁来帮我解释一下!一个35kV变电站35kV部分单母分段接线,每段母线出线1回。问题1、35kV变电站35kV馈线、35kVPT电动隔离开关,遥控信号是从哪里引入?公用测控装置还是线路保护测控装置?线路保护测控装置好像只有断路器的遥控点。我数了一下,2条馈线+分段隔离开关+PT隔离开关共有8台电动隔离开关,而公用测控装置只有7个遥控接点,如果二期再出2回出线的话,遥控点也根本不够,我是不是把逻辑弄错了呢,请高手指点!问题2:此变电站在每条35kV馈线上AB相之间装设有1台前置电容式电压互感器,型号是JZW-35 35/0.1kV.这只互感器到底有什么作用?最关键的问题是此条馈线上电流表所需电压是从母线上取, 还是从前置电压互感器上取?小弟一直弄不明白,谢谢指点!
35KV变电站设计的环保及节能理念
近年来,在35KV变电站设计过程中,一般针对不同地域环境特点,选取电磁场水平较低的先进设备。同时为了节约占地面积和减少电磁场对周围居民的影响,一般采用GIS组合电气设备等。此外,针对环境影响较突出的噪声问题,特别是从选取较低噪声设备到安装防噪、隔噪设施等方面,都尽可能的降低变电站对周围环境的影响。以下通过论述降噪措施、电磁污染防护、“三废”处理、环保建筑材料的应用等环保举措对变电站设计进行了分析,努力实现国家倡导的“资源节约型、环境友好型和工业化变电站设计”达到经济和社会效益最大化。1环保措施1.1采取降噪措施变电站的噪声源主要有断路器、变压器和轴流风机。断路器有电冲击或电击噪声,变压器有持续交流噪声,轴流风机有机械振动噪声,为减弱噪声,应选用低噪声设备,主变压器采用室内布置方式,底部加装弹性防振支架或刚性弹簧消振,在变压器的进风、出风口配置消音设施,同时在变压器室内墙面应加装吸音板、吸引砖,增加吸声系数。轴流风机布置于室内,采用低噪声轴流风机,外加消音防护