近年来,在35KV变电站设计过程中,一般针对不同地域环境特点,选取电磁场水平较低的先进设备。同时为了节约占地面积和减少电磁场对周围居民的影响,一般采用GIS组合电气设备等。此外,针对环境影响较突出的噪声问题,特别是从选取较低噪声设备到安装防噪、隔噪设施等方面,都尽可能的降低变电站对周围环境的影响。以下通过论述降噪措施、电磁污染防护、“三废”处理、环保建筑材料的应用等环保举措对变电站设计进行了分析,努力实现国家倡导的“资源节约型、环境友好型和工业化变电站设计”达到经济和社会效益最大化。




变电站的噪声源主要有断路器、变压器和轴流风机。断路器有电冲击或电击噪声,变压器有持续交流噪声,轴流风机有机械振动噪声,为减弱噪声,应选用低噪声设备,主变压器采用室内布置方式,底部加装弹性防振支架或刚性弹簧消振,在变压器的进风、出风口配置消音设施,同时在变压器室内墙面应加装吸音板、吸引砖,增加吸声系数。轴流风机布置于室内,采用低噪声轴流风机,外加消音防护弯头后,轴流风机产生的噪声比主变压器低,在轴流风机上应安装消声器和吸声管道,使排风口的噪声降到最低程度,再经隔声和距离衰减后,对厂区的影响很小。
1.2电磁污染防护
35KV变电站对周围环境的影响包括有:工频电场、工频磁场和无线电干扰。我国交流输变电设施的频率为50赫兹,即工频。工频电场的特点是随着与导线距离的增加或受到树木房屋等物体屏蔽,电场强度明显降低,降低电磁污染的措施包括:1)电磁屏蔽:将电磁辐射限制在一定空间,包括对主变辐射源的屏蔽和工作空间的屏蔽。2)对于产生电磁污染的设备,可采取远距离操作和自动控制等。3)个体防护:人员对设备操作时为应穿戴防护头盔、防护眼镜、防护服装等。4)植树绿化:在变电站区域周围应种植花木,可衰减辐射场强,保护人体健康。
1.3“三废”处理
1)废气处理
SF6是一种变电站开关设备广泛采用的绝缘气体,因具有有优良的绝缘性能和灭弧性能,在电力系统被广泛地应用,但SF6气体是一种非二氧化碳的温室效应气体,在大气中可长期稳定存在,其只能通过缓慢光解和沉降进行分解。因此减少SF6的排放,应用SF6回收技术,重复再生使用SF6气体就显得尤为重要了。当SF6设备检修时,气体应回收,严禁直接排放。回收SF6气体可以采用回收装置液化SF6装入钢瓶等措施或使用净化装置处理后的SF6后再次使用。
2)废水处理
变电站建设过程中主要废水来源为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆和设备冲洗水等成分相对比较简单,污染物浓度低,水量较少,而且一般是瞬时排放,通过施工现场设置的沉淀池将冲洗水等经简单沉淀处理后,排入市政污水管网,不会对水环境产生明显影响。
3)固体废物处理
35KV变电站应建设紧急事故排油坑,一旦发生事故,变压器油可通过管道排入事故贮油池。废油由电力部门回收处理。正常情况下,没有废油排放。同时电站建设应使用的直流电源为全密闭铅酸免维护蓄电池组,使用寿命约8~10年。正常使用期限内属于免维护运行,使用到期后将整组更换,废旧电池将由厂家负责回收。
2节能措施
2.1供电照明节能措施
变电所内配电室内装设功率因数自动补偿电容器,降低功率因数,以节约电能。户外照明选用光控开关,建筑物内部采用声控延时开关等手段,可以有效的达到节能的目的。
2.2供热、空调工程节能措施
空调设计按照《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)执行,变电站空调设备应采用多联变频空调系统,空调设备选用高效节能产品。
2.3供水节能措施
建筑物供水采用水表计量,加强计量,同时在变电站建筑设计时,采取雨水收集系统,对电站周围绿地进行浇灌,节约用水。
2.4建筑节能
在处于较寒冷的地区,在设计上对建筑物应采取满足冬季保温并适当兼顾夏季防热的措施。在建筑物朝向上尽量采用南北向设计。对于建筑物的墙体及屋顶的保温材料的选择上,应选用密度低,导热系数小的保温材料,如苯乙烯泡沫板、轻骨料砂浆等,在门窗设计形式上,采用两层窗的方法,降低系统总的传热系数,来实现节能效果。