精华汇总
后浇带qc
更多
建筑电气qc
大体积混凝土qc
地下室防水qc
砼后浇带
温度后浇带
车库后浇带
沉降后浇带
底板后浇带
顶板后浇带
筏板后浇带
后浇带沉降
后浇带规范
后浇带间距
后浇带裂缝
后浇带养护
后浇带支撑
后浇带作用
后浇带安全
后浇带拆模
后浇带处理
后浇带带
后浇带的定义
后浇带的规定
后浇带的计算
后浇带的间距
后浇带的留置
后浇带的设置
#
后浇带qc
#
300
后浇带qc专题,为您提供后浇带qc相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后浇带qc相关的专业交流讨论,更多后浇带qc相关内容请访问
土木在线论坛
!
运用QC方法确保后浇带施工质量
运用QC方法确保后浇带施工质量
这个是后浇带吗?可以这样吗(图)
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
请教大家:有关后浇带的设置
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
后浇带这样就浇筑砼可以吗
后浇带这样施工难度大吗
后浇带上下不贯通可以吗?
我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?
后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?
关于后浇带如何设置,请教高手!!
作为后浇带,按照混凝土规范,可以加大主体伸缩缝的间距,但是规范用了“适当”这个词,不知道大家在应用时如何把握,超长多少为“适当”。另外,后浇带是否用加补强筋,原有的钢筋是否贯通(高规中提到此处筋采用绑扎搭接,然而我的同事在做过的工程中都是贯通)。请高手不吝赐教。
关于提前封闭沉降后浇带
本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。主楼28层,车库地下室负1层。沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。
后浇带施工注意那些事情!
主体结束有一段时间了,后浇带一直都没有浇注。今天刚打,可是看模板和钢筋都很乱,而且模板和楼面间都有缝隙呢!一时还没看过这方面的书,请教各位了:后浇带浇注中要注意什么问题?谢谢!
点击加载更多
APP内打开