后浇带上下不贯通可以吗?
jujun82
jujun82 Lv.7
2008年04月03日 19:59:10
只看楼主

我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?

我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.

请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?
免费打赏
jujun82
2008年04月05日 11:12:15
2楼
期待高手能来解决……
回复
jul
2008年04月05日 18:23:16
3楼
后浇带为什么要上下贯通?
后浇带的要求是连续,但是并没有上下贯通的要求。
后浇带不是变形缝。
回复
zdyxg
2008年04月05日 19:53:17
4楼
后浇带分好多种,如果你的是沉降后浇带就有必要了,如果是伸缩后浇带就没必要了
回复
ggpro
2008年04月12日 13:56:43
5楼
是的,后浇带不用上下贯通
回复
jiaolian123.net
2008年04月12日 17:40:30
6楼
后浇带应该是混凝土收缩引起的变形,裂缝等,长度超出规范便设置,但没有上下对其这一说。
回复