高压配电柜维修专题,为您提供高压配电柜维修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压配电柜维修相关的专业交流讨论,更多高压配电柜维修相关内容请访问
土木在线论坛
!
什么时候设置高压配电柜?
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
高压配电柜的母线如何选择?
手册上面大多说什么按载流量选,然后按短路电流校验动、热稳定性。可是,如今很难得到供电网络的必要数据,更不能计算出短路电流。能否按照所选变压器总容量进行选择呢?经验值也可以。。
高压配电柜的铜排如何选取
新人一个,本来对这个就比较模糊,看过某公司经过设计院审过的图纸,住宅变两台630kVA或者两台800kVA的选用的是3(80*10),而出线环网过去的两台1250kVA的物业变,也就是进线为2500kVA了,高压侧的母排选的是3(60*6)对这个不是很理解,是不是因为不用再环网出去,作为终端配电站就可以用的小呢
高压配电柜侧面与墙净距
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
高压配电柜的功能和分类!
10KV高压配电柜二次的问题
在一般的10KV金属铠装中置式高压配电柜里,二次端子最多能放几个?我设计了一台柜子我准备把综合保护器的所有备用的接口都接到端子上备用,这样算下来总共需要130个不知能否放的下。还有一个问题就是在设计二次端子时,如果两个二次设备在一起那么这两个之间的连线还有没有必要上端子,设计院出图时这样的端子图还用出吗?
高压配电柜内的接地设置
在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?
10KV高压配电柜--中置柜
10KV高压配电柜--中置柜照片
关于低压和高压配电柜的铜排问题
我是初学者,刚参加工作,做电气报价工作,我想请教大家,怎么才能估算出GGD低压配电柜、GCK、MNS低压开关柜的柜内铜排的重量或米数,我不需要算出一米的重量,我需要知道怎么样才能大体估算出一个柜子的铜排重量,还有和高压开关柜有什么区别呢,高压需要怎么估算呢,谢谢大家
关于高压配电柜安装的问题
现有一10kv配电室改造项目,原配电室为二层结构,一层为变压器室及办公房屋,二层为高压室,现有高压设备为老式GG-1A固定式高压柜,架空进出线,原设备陈旧老化,无法满足使用要求,现准备将高压柜更换为KYN28型移开式金属铠装柜,电缆进出线,由于原高压室在二层且无电缆夹层,现准备用槽钢做支架将高压室地面抬高(原高压室高度足够),下面留出电缆通道,各位大侠有没有类似项目,该用多大槽钢,如何实现,谢谢