关于超高层施工工期的估算
某超高层建筑,框架核心筒结构,高180m,44层,地下3层。建筑面积85000m2,计划工期660天。外立面采用玻璃幕墙。节点工期估算统计如下,请大家帮忙看看是否合理(注:幕墙工程在结构施工完14层后插入施工,随结构进度攀升。主楼F14层结构施工完成后,开始穿插14层以下的二次结构及装修工程。)节点形象进度 日历天数(天)基础及地下室结构完 90地上1-14层结构完 70地上15-29层结构完 75地上30-44层结构完 83外立面幕墙工程 180商场(1-5)及停车场室内装修工程 40地下室及裙楼竣工验收 10主楼地上普通办公楼(6-29)装修 100竣工验收 10主楼地上行政办公楼(30-44)装修 60竣工验收 10
超高层楼梯间独立前室加压问题(余压阀?)
沈阳项目 超高层住宅 146米 41层 剪刀楼梯设机械加压系统,超过32层分段设计加压系统。剪刀楼梯间的独立前室,按照高规中相关规定,防烟楼梯间设机械加压系统其前室可以不设机械加压系统。不过在消防局报建审时,消防官提出,由于本项目为超高层,要求方案1——前室独立设置加压系统(没有管井位置)或者方案2——在前室和楼梯间之间的墙上增设余压阀(每层)以保证着火时前室与过道的压差达到25Pa。现场的情况是,方案1根本行不通,而方案2本人认为加压设计总风量的计算和系统的调试都存在很多问题,不知道各位大侠是否有相关经验?PS:消防官的要求,本人尚未找到相关规范或条文的支持,不知道各位大侠是否有相关了解,请指教! 或者是否消防官的要求是不合理的,各位大侠是否有和消防局沟通的经验,请指教,too!