火灾,大家都很清楚,许多当地都报导过火灾新闻,各种各样的灾难,触目惊心,大多数状况都是发生在小区电气方面,一个不慎,就有可能致使一场惨剧的出现,因而,关于电气火灾防备咱们不可忽略。关于电器防火安全检查国家有特定的准则,首要应从燃烧三原则的角度看电气设备的设计、安装、运转和运用环境等,看是不是契合消防安全规矩,是不是存在潜在的火灾发生的状况。关于大型的修建楼宇,咱们重点检查变配电设备、低压配电线路和通常用电设备等基础部分,包含规模有:变配电所的变压器、变配电设备、开关电器、电线电缆线路、照明插座、防爆电器等,首要检查当地有以下几个方面: ① 电气设备和线路运行中的热状态参数; ② 电气设备和线路安装对建筑耐火性能破坏与抑制火灾蔓延的措施; ③ 对能引发电气火灾参数的监视与控制措施的完好性; ④ 电气设备和线路绝缘材料的可燃性,与环境可燃物相对位置和采用的危险性; ⑤ 安装中遗留的不规范现象与火灾隐患; ⑥ 电气接地系统; ⑦
关于电气消防负荷的问题。
一、消防GB 50016-2014规范 10.1.2-5条 “ 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二级消防负荷。” 二、根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第6.1.10条当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵应按一级负荷要求供电Q1: 这里两条规范。 第二条相当严格啊。 大于20L/S的建筑基本已经确定 只要是用消防泵的工程就必须采用一二级消防负荷了么? Q2:仅采用稳压泵稳压 的室内临时高压消防给水系统, 那么如果没有增压稳压设备的临时消防系统 是不是可以忽略第二条了?
电气防火安全检测工作的实践与思考
二十世纪八十年代以来,我国电气火灾的发生率一直居高不下,每年约占火灾总起数的25%左右,与“用火不慎”并列为诸火灾原因之首,给国家和人民造成了巨大损失。 电气火灾一般是指各种发、送、变、配、用电设备及线路在带电运行状态下,由于非正常的原因,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾。还包括静电和雷电引起的火灾。除违章操作等偶然性原因外,相当一部分电气火灾是由于电气系统存在隐患并长期未被发现,特别是各种不同原因造成的局部过热或火花放电,在某种环境条件下导致周围可燃物被点燃,蔓延成灾。因此,需要定期对电气系统进行防火安全检查,及时发现和消防不安全隐患。 传统的电气防火安全检查方法,主要依靠人的直接感官(手、眼、耳、鼻)来判断电气系统的外在表征和环境特征,辅以常用的电工仪表,测量系统的电压、电流、接地电阻等值。但是,电气系统的局部过热的火花放电往往由于处于十分隐蔽的部位,往往不容易被传统的检查所发现。 借助于红外探测设备(如红外点温仪、红外热电视、红外热像仪)、超声探测设备(如超声探测仪)等现代技术检则手,能够在电气系统正常运行