关于《医药工业洁净厂房设计规范》疑问
规范条文:第9.2.22条第三款 空气洁净度100级的单向流装置,应采用侧墙下部或地面格栅回风。第9.4.4条 风管穿越使用易燃、易爆介质生产区的隔墙或防爆隔墙时,应设置防火阀和止回阀。条文说明:9.2.22.3由于局部100级区域的外部为10000级区域,为使10000级区域保持上送下回合理的气流组织形式,作为单向流装置回风口的位置应布置在房间的下部。单向流装置回风口通常均设在箱体的上部,对此应通过风道将回风口引至房间的下部。……9.4.4系参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关条文编写。……疑问:对9.2.22条,以前的工程中为实现局部100级,通常采用在室内局部吊装FFU的方式,现在根据这一条文,是不是以后就不允许采用这种方式了呢?有做过在医药工业厂房里采用地面格栅回风的吗?对9.4.4设置止回阀的要求是参照《建筑设计防火规范》GB50016的哪条编写的呢?止回阀的使用一般有风速要求,不小于8m/s。象医药工业厂房里防爆洁净区一般都不大,加止回阀的话是局部变径满足风速要求再加吗?比如