关于《医药工业洁净厂房设计规范》疑问
randal19_54
randal19_54 Lv.15
2009年07月03日 09:16:48
只看楼主

规范条文:第9.2.22条第三款 空气洁净度100级的单向流装置,应采用侧墙下部或地面格栅回风。第9.4.4条 风管穿越使用易燃、易爆介质生产区的隔墙或防爆隔墙时,应设置防火阀和止回阀。条文说明:9.2.22.3由于局部100级区域的外部为10000级区域,为使10000级区域保持上送下回合理的气流组织形式,作为单向流装置回风口的位置应布置在房间的下部。单向流装置回风口通常均设在箱体的上部,对此应通过风道将回风口引至房间的下部。……

规范条文:
第9.2.22条第三款 空气洁净度100级的单向流装置,应采用侧墙下部或地面格栅回风。
第9.4.4条 风管穿越使用易燃、易爆介质生产区的隔墙或防爆隔墙时,应设置防火阀和止回阀。
条文说明:
9.2.22.3由于局部100级区域的外部为10000级区域,为使10000级区域保持上送下回合理的气流组织形式,作为单向流装置回风口的位置应布置在房间的下部。单向流装置回风口通常均设在箱体的上部,对此应通过风道将回风口引至房间的下部。……
9.4.4系参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关条文编写。……
疑问:
对9.2.22条,以前的工程中为实现局部100级,通常采用在室内局部吊装FFU的方式,现在根据这一条文,是不是以后就不允许采用这种方式了呢?有做过在医药工业厂房里采用地面格栅回风的吗?
对9.4.4设置止回阀的要求是参照《建筑设计防火规范》GB50016的哪条编写的呢?止回阀的使用一般有风速要求,不小于8m/s。象医药工业厂房里防爆洁净区一般都不大,加止回阀的话是局部变径满足风速要求再加吗?比如防爆门斗,一般风量都不大,加止回阀的话管径缩那么小能实现吗?再有一般空调主管的风速才8m/s左右,进防爆区的送风支管或分支管做这样的风速合适吗?
免费打赏
gmj9608
2013年11月27日 13:00:44
2楼
我也来顶一顶。最近总是感觉缺很多东西。空虚。看来是要好好学习。努力学习。
回复
ygfzxq
2013年11月28日 19:57:09
3楼
我也来顶一顶
回复

相关推荐

APP内打开