医药工业洁净厂房设计规范的万级区域的参数要求,小弟有个疑问
zzq70s
zzq70s Lv.2
2009年08月26日 14:50:49
只看楼主

医药工业洁净厂房设计规范的万级区域的参数要求:t=20-24,相对湿度45-60%我个人认为:按照规范的参数要求,应该选取t=22±2度,相对湿度50±10%为室内空气基本计算参数,那么在7-12度冷水的情况下,表冷器后面的空气参数为14度 95%,不考虑室内湿负荷,那样在t=22度时,相对湿度为57.6%,能保证湿度不超过60%吗?

医药工业洁净厂房设计规范的万级区域的参数要求:t=20-24,相对湿度45-60%
我个人认为:按照规范的参数要求,应该选取t=22±2度,相对湿度50±10%为室内空气基本计算参数,那么在7-12度冷水的情况下,表冷器后面的空气参数为14度 95%,不考虑室内湿负荷,那样在t=22度时,相对湿度为57.6%,能保证湿度不超过60%吗?
免费打赏
zzq70s
2009年08月26日 15:34:52
2楼
知道的就说句话啊!大哥!大姐门!
回复
everskyss
2009年08月27日 08:48:20
3楼
为什么表冷器后面的空气参数为14度95%呢,为什么不可以13度或13.5度呢?
回复
zzq70s
2009年08月27日 09:21:03
4楼
7-12度冷水的情况,一般组合式空调机的表后参数也就是14度95%
回复
zzq70s
2009年08月27日 09:38:54
5楼
加大盘管排数的话 表后参数能达到多少呢?
回复
jichunkoo
2009年08月30日 22:42:53
6楼
按照经验来说,7-12度循环水,最低可以把空气处理到11.8度。听说是极限了