关于厂房设计的几个问题?
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
轻钢厂房设计计算书、图纸
轻钢厂房 计算书+图纸供毕业设计参考,提供word和pdf两种格式文件,内容一样目 录§建筑设计部分1. 平面设计2. 剖面设计3. 室内外高差的确定4. 厂房天然采光设计5. 通风设计6. 厂房屋面排水设计7. 厂房立面设计8. 厂房的构造设计8.1. 外墙8.2. 屋顶构造8.3. 散水构造9. 门窗明细表§结构设计部分10. 结构布置10.1. 材料的选择10.2. 屋面布置10.3. 柱间支撑布置10.4. 屋盖支撑布置10.5. 墙面结构布置11. 荷载计算11.1. 荷载取值11.2. 竖向荷载导算11.3. 风荷载导算11.4. 吊车及吊车荷载11.5. 地震作用计算12. 吊车梁设计12.1. 吊车荷载计算12.2. 内力计算12.3. 截面特性12.4. 强度计算12.5. 稳定性计算12.6. 挠度计算12.7. 支座加劲肋计算 2212.8. 焊缝计算12.9. 疲劳验算13. 牛腿设计13.1. 荷载计算13.2. 截面特性13.3. 强度验算13.5. 加劲肋设计13.
求单层轻钢厂房设计计算书
仪征玛吉公司轻钢厂房,建筑面积约为3400m2。结构形式为双跨双坡单层轻钢门式刚架结构。(24+24)×6×122.设计原始资料2.1.建筑物安全等级为二级;设计使用年限50年,建筑类型为丁类,耐火等级为三级(耐火极限:钢柱不小于2小时,钢梁不小于1.5小时),刷超薄型防火涂料。2.2室外计算温度:冬季-5℃,夏季30℃2.3全年主导风向:东南,基本风压0.40kN/m2,地面粗糙度为B类。2.4屋面活载0.50 kN/m22.5常年地下水位低于-4m,无侵蚀性,土壤最大冻结深度0.2m。2.6基本雪压0.35kN/m2。2.7基础埋置在②号土层,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为240kN/m2,场地类别为III类土。2.8场地平整,水电可以就近接通,主要建筑材料供应充足。2.9抗震设防烈度7度,抗震类别为丙类,基本地震加速度为0.1g。2.10设置5t起重吊车一台,吊车轨顶标志标高为6.6m。
丁戊类厂房设计要点总结
声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!丁戊类厂房相对来说是最简单的。1、先看建筑面积,算出所需变压器容量,确定是采用箱式变电站还是土建变电站。若变压器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都会往大给建筑提箱站面积,20平米(4mx5m)。若面积较大,需要采用土建站时,要根据每台变压器需要80平米算,确定土建站面积。也有甲方要求用杆式变压器,电杆子不占建站面积,在总图上只需要画个小圈表示,每个杆式变压器容量不能超过315KVA。2、确定市政强电线路来源,附近设置变电站,并满足供电半径。3、确定屋顶材质,是混凝土还是彩钢,若是彩钢不需要画避雷带,直接利用彩钢板做接闪器,屋面上所有金属构件、外露金属管均与钢屋面联结。4、确定是否有卷帘门、 吊车、生产工艺设备等。