关于无功补偿的一些问题
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
10KV无功补偿电抗器容量怎么确定!
10KV电压系统下电容器一般是11除根号3电容器星接方式,电抗器容量是电容器容量乘电抗率,这里的电容器容量是指实际输出容量还是电容器标注容量。如果选用12除根号3电容器,用在10KV系统内,星接,那么电抗器容量是按电容器标注容量计算还是按实际输出容量计算。例如:12除根号3电容器容量300单相,组成900Kvar,电抗器选用6%电抗率,容量是900乘0.06=54Kvar吗? 如果是按照11除根号3 300Kvar单相组成900Kvar 配1%电抗器做限流电抗,电抗器容量为9Kvar,如果这个电抗器用在12除根号3 300Kvar组成的900Kvar里会有什么影响、