低压无功补偿共补、分补容量如何确定?
longfeng1429
2015年11月24日 11:44:13
只看楼主

1.低压的无功补偿,经常是共补 分补,一般安主变15%~30%考虑,我想问一下补偿总容量定了,共补和分补的容量是怎么分配的2.对于角型接线的电容器,留过电容器的电流是相电流的根3倍,选开关是不是根据相电流选?

1.低压的无功补偿,经常是共补 分补,一般安主变15%~30%考虑,我想问一下补偿总容量定了,共补和分补的容量是怎么分配的
2.对于角型接线的电容器,留过电容器的电流是相电流的根3倍,选开关是不是根据相电流选?
免费打赏
fitman
2015年11月24日 14:20:59
2楼
1、个人认为过大的分补比例只是浪费。但这个各地供电部门有不同的规定,20~40%都有,就按他们定的去做就可以。
2、不用管电容器内部的接线,电容器的额定电流决定了开关或导体的选择。单相产品,额定容量/额定电压;三相产品,额定容量/额定电压/1.732,就这么简单。
回复
longfeng1429
2015年11月24日 15:17:08
3楼
恩,谢谢前辈
回复