单相和三相四线电能表接线方法图解
知识点:单相和三相四线电能表 当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。
三相三线复费率电能表计量问题
我们单位由开关柜厂购买1组10KV 高压开关柜和PT计量柜,其中PT柜电压互感器采用的是Y/Y/△接法,CT电流互感器采用V-V接法,表计由原来是开关柜厂机械有功电度表计量和无功电度表计量.供电部门不同意这样计量说我们不规范,叫我们采用三相三线复费率电能表计量.我们没有办法只好按他们说的做.现在开关柜厂把原来机械有功电度表计量撤掉,直接把三相三线复费率电能表装上,我们看三相三线复费率电能表计量接线图和开关柜厂接不一样,这样做可以吗?对我们有没有问题.(三相三线复费率电能表计量接线图是电压互感器和电流互感器都是采用的V-V接法,现在开关柜厂电压互感器是Y.接法,电流互感器采用的V-V接法.这样接法供电部门会同意吗?)
浅析三相四线有功电能表的错误接线
一、引言 具有三个元件的三相四线有功电能表,最适应用于中性点直接接地的三相四线制的电路中计量有功电能,不论电压是否对称,负载是否平衡,都不会引起线路附加误差,均能正确计量有功电能。因此,它的使用十分广泛。此接线方式应注意,应按正确相序A、B、C接线,N线(中线)与A、B、C相线不允许颠倒,否则错计和使电压线圈承受线电压而烧环。 二、直接接入式三相四线电能表的接线 直接接入式三相四线电能表的标准接线和向量图如图1、图2所示,电流IA、IB、IC分别通过元件1、2、3的电流线圈,电压UA、UB、UC分别接入元件1、2、3的电压线圈,电能表计量的功率表达式为: P=UAIAcosΦA+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC 这与三相电路的总平均有功功率一致,因驱动力矩是三个元件力矩之和而不会反转。因此三相四线有功电能表能测量三相电路的有功电能。 但在电能表各元件电压线圈公共端点O至中线N间的连接线,如果没有连接或者因某种原因而断线,并在三相电压和