三相三线电能表A相失流追补电量怎么计算
dlwxing
Lv.2
2017年08月01日 20:16:20
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
假如A想电流缺失,则缺少1/2-√3/2*tan(Φ)的电量。 若为30度,则大概缺失三分之一的电量。反之,若C相电流缺失,则大概缺少三分之二的电量请问这样追补是否正确 等大神回答
假如A想电流缺失,则缺少1/2-√3/2*tan(Φ)的电量。 若为30度,则大概缺失三分之一的电量。反之,若C相电流缺失,则大概缺少三分之二的电量
请问这样追补是否正确 等大神回答
免费打赏
风平浪静02
2017年08月02日 15:59:43
2楼
如果按照正常情况,也就是相序正确。
A相电流缺失,更正系数是:K=正确电量(Ao)/错误电量(A)=√3UIcosφ/UI [(√3/2)cosφ +(1/2)sinφ]=2√3/(√3 +tanφ);
C相电流缺失更正系数是:K=2√3/(√3 -tanφ);
实际电量Po=记录电量(P)×K 。
tan30°=√3/3 ;
回复
dlwxing
2017年08月02日 19:39:46
3楼
谢谢 正确电量要乘以 K-1吗
回复
风平浪静02
2017年08月03日 16:52:58
4楼
补(退)电量:ΔP=PK-P=P(K-1)。