北方的供暖系统怎么运行
在寒冷的冬天日渐深入中,各个建筑的商用地暖也陆续的使用起来,为人们的日常生活和工作提供温暖舒适的环境。但是,很多用户在使用搁置了大半年的地暖系统时,经常会出现很多问题,影响设备的正常使用效果,也由此引发了很多不同的安全问题。 在北方的供暖系统中,有专门的供热站往各个地方提供大量的热水输送,而这些热源的维护主要负责人是热力公司。集中供暖在使用前必须清洗外网系统。针对地暖末端而言,因为系统管道(市政供暖)每年都有大量的扩容,冲洗不净含有大量的淤泥微生物沉淀在地暖管里,长期沉淀就会影响供暖效果20%左右。这就要求,每年供暖季大系统需要冲洗。 热源——采暖前从机房到进户的管道必须进行清洗,达到出清水的效果再接到入户管道,施工过程中尽力避免泥沙和杂物进入管道。对供热站的锅炉也要请专业的维护公司对其进行清理。 除热源外,地暖公司及业主只对户内设备进行维护即可。在传统的北方供暖企业,因为供暖历史悠久,北方各地区有各地区的标准或者是供暖企业自己的企业标准,都有一套完整的保养方法。 末端——供暖前进行每个环路的打压试验及管路的冲洗,检查每路分集水器与管
关于供暖系统平衡的研究分析
安装运行补水定压泵的安装,尽可能离补水点近一些,以减少管路压头损失,有条件的地方,应逐步实施补水泵变频调速定压。在实际运行中,由于补水泵定压采用间歇运行,运行人员为不使补水泵频繁启动,往把压力波动的范围调至最大约士5一10mHZO,个别单位怕静水压线值定得高,威胁用户散热器的承压安全,定压时向上限波动小,向下限波动大,从而造成供暖系统高点在上限压力时充满水,在中、下限压力时,系统缺水。 另外值得一提的是,由于系统丢水多,特别是在早晚职工上下班前后,因系统丢水或管网年久失修致使补水泵的流量难以满足要求时,也严重影响系统供暖。 系统平衡规范中规定“设计中应对采暖系统进行水力平衡计算,确保各环路水量符合设计要求。在室外各环路及建筑物人口处采暖供水管(或回水管)路上应安装平衡阀或其它水力平衡元件,并进行水力平衡调试。近十年来,我们对供暖管网的平衡做了一些工作,自力式流量控制阀的广泛使用,实现管网的动态平衡,从根本上解决供暖管网的水平失调,而且逐步为广大用户认可。外网平衡通过流量控制阀元件已基本得到解决,随之而来的室内系统平衡间题,是目前较为突出的问题,概括起来有以下
传统热水供暖系统的分析
传统的热水供暖系统沿用前苏联的做法,多为上供下回单管顺流式。这种系统型式有系统简单、造价低廉、维修方便等优点,但由于不能分层调节散热器的热媒流量,无法满足分户计量的要求。由于绝大多数的已建住宅采用这种供暖系统型式,彻底地更换这些供暖系统,无论从工程量上还是从经济角度上看,都有很大难度,较为可行的方法是对旧有系统进行改造,使之具备分户计量供暖系统所要求的可调节性。具体方法是增设比散热器支管管径小一号的跨越管,并设置相应的阀门。 对于新建的住宅、写字楼等建筑,为适应分户计量的要求,则应采用不同于传统做法的热水供暖系统型式,适合分户计量的供暖系统应具备这样两个特点:一是便于分室控制温度,即散热器的散热量应具有可调性;二是采用一户一表形式计热时,每户应有一个单独的环路,满足以上两个条件的供暖系统有很多,目前常用的有水平单管跨越式、水平双管并联式等几种型式。 适合分户计量的系统型式不同程度地存在户内管路较多的特点,这无疑会影响到户内装修的美观在用户对装饰要求日益提高的今天,如何尽可能地缩短管路并将管道隐蔽起来是设计中必须考虑的问题。 (1)应考虑改变散热器布置在窗
电热膜供暖系统前景分析
0 引言 近年来,福建省电力供应市场紧张形势得到不断缓解,电力出现供大于求的局面。随着国民经济的不断发展,南方地区高级宾馆、高档办公楼冬季采暖日渐普遍,而以电力为能源的供暖设备将逐渐成为主流。地暖系统则是近几年在我国迅速发展起来的一种新型电力供暖系统。在北方地区正得到推广,那么,它在我省的应用前景如何,值得探讨。1 概述 辐射地暖供暖是以热射线(电磁波长在0.1-100μm)放出的辐射热为主的既舒适又节能的一种供暖方式,其中低温辐射表面温度低于80°C。它是利用建筑物内部的顶面、地面、墙面或其它表面进行供暖的系统,在辐射供暖的总传热量中,辐射传热的比例通常约占50%以上。同时,它是一种卫生条件和舒适标准都比较高的供暖方式。在欧美一些国家被称为绿色健康采暖。早在三十年代,国外有些高级住宅就开始应用。我国北方各类建筑主要以热水对流采暖系统(对流散热占总热量的75%左右)为主要供暖形式。而辐射地暖采暖在我国常用的是中、高温系统,而且较集中用于工业厂房和大型建筑设施,在民用住宅、高级宾馆和办公楼等建筑中很少采用。近年来,随着供暖形式的多元化,低温电热辐射供暖在