地热供暖系统

#

300

地热供暖系统专题,为您提供地热供暖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热供暖系统相关的专业交流讨论,更多地热供暖系统相关内容请访问土木在线论坛!

关于供暖系统平衡的研究分析   安装运行补水定压泵的安装,尽可能离补水点近一些,以减少管路压头损失,有条件的地方,应逐步实施补水泵变频调速定压。在实际运行中,由于补水泵定压采用间歇运行,运行人员为不使补水泵频繁启动,往把压力波动的范围调至最大约士5一10mHZO,个别单位怕静水压线值定得高,威胁用户散热器的承压安全,定压时向上限波动小,向下限波动大,从而造成供暖系统高点在上限压力时充满水,在中、下限压力时,系统缺水。  另外值得一提的是,由于系统丢水多,特别是在早晚职工上下班前后,因系统丢水或管网年久失修致使补水泵的流量难以满足要求时,也严重影响系统供暖。  系统平衡规范中规定“设计中应对采暖系统进行水力平衡计算,确保各环路水量符合设计要求。在室外各环路及建筑物人口处采暖供水管(或回水管)路上应安装平衡阀或其它水力平衡元件,并进行水力平衡调试。近十年来,我们对供暖管网的平衡做了一些工作,自力式流量控制阀的广泛使用,实现管网的动态平衡,从根本上解决供暖管网的水平失调,而且逐步为广大用户认可。外网平衡通过流量控制阀元件已基本得到解决,随之而来的室内系统平衡间题,是目前较为突出的问题,概括起来有以下
传统热水供暖系统的分析   传统的热水供暖系统沿用前苏联的做法,多为上供下回单管顺流式。这种系统型式有系统简单、造价低廉、维修方便等优点,但由于不能分层调节散热器的热媒流量,无法满足分户计量的要求。由于绝大多数的已建住宅采用这种供暖系统型式,彻底地更换这些供暖系统,无论从工程量上还是从经济角度上看,都有很大难度,较为可行的方法是对旧有系统进行改造,使之具备分户计量供暖系统所要求的可调节性。具体方法是增设比散热器支管管径小一号的跨越管,并设置相应的阀门。  对于新建的住宅、写字楼等建筑,为适应分户计量的要求,则应采用不同于传统做法的热水供暖系统型式,适合分户计量的供暖系统应具备这样两个特点:一是便于分室控制温度,即散热器的散热量应具有可调性;二是采用一户一表形式计热时,每户应有一个单独的环路,满足以上两个条件的供暖系统有很多,目前常用的有水平单管跨越式、水平双管并联式等几种型式。   适合分户计量的系统型式不同程度地存在户内管路较多的特点,这无疑会影响到户内装修的美观在用户对装饰要求日益提高的今天,如何尽可能地缩短管路并将管道隐蔽起来是设计中必须考虑的问题。  (1)应考虑改变散热器布置在窗