关于供暖系统平衡的研究分析
zihp7710
zihp7710 Lv.7
2015年09月10日 12:09:00
来自于采暖供热
只看楼主

  安装运行补水定压泵的安装,尽可能离补水点近一些,以减少管路压头损失,有条件的地方,应逐步实施补水泵变频调速定压。在实际运行中,由于补水泵定压采用间歇运行,运行人员为不使补水泵频繁启动,往把压力波动的范围调至最大约士5一10mHZO,个别单位怕静水压线值定得高,威胁用户散热器的承压安全,定压时向上限波动小,向下限波动大,从而造成供暖系统高点在上限压力时充满水,在中、下限压力时,系统缺水。  另外值得一提的是,由于系统丢水多,特别是在早晚职工上下班前后,因系统丢水或管网年久失修致使补水泵的流量难以满足要求时,也严重影响系统供暖。

  系统平衡规范中规定“设计中应对采暖系统进行水力平衡计算,确保各环路水量符合设计要求。在室外各环路及建筑物人口处采暖供水管(或回水管)路上应安装平衡阀或其它水力平衡元件,并进行水力平衡调试。近十年来,我们对供暖管网的平衡做了一些工作,自力式流量控制阀的广泛使用,实现管网的动态平衡,从根本上解决供暖管网的水平失调,而且逐步为广大用户认可。外网平衡通过流量控制阀元件已基本得到解决,随之而来的室内系统平衡间题,是目前较为突出的问题,概括起来有以下二方面:
  1、单管系统单管顺流式系统是我国目前多层和高层建筑采暖的主要形式,系统采暖热水自上而下顺流,用户散热器的散热量不能调节,虽然少数系统在顶层设置了跨越管,也大多数被用户关闭或因装修等原因无法调节、形同虚设,因此上层热、下层冷的现象较为普遍存在。关于跨越管分流的比例,按温降理论与被分流的散热器数量有关,散热器的数量越多(设计越保守),分流的比例越小,反之亦然。
  2、双管系统为适应热量计量收费的需要,人们普遍倾向于双管系统。近几年已有不少供暖单位在采用,但在6一7层楼房内使用结果与单管系统一样,也产生垂直失调,只不过单管系统是由于流量变化而引起散热器平均温度的变化―温降失调;而双管系统则是由于自然循环作用压头的变化而造成的―重力失调。
  前者失调表现上热下冷,而后者失调没有规律,如果不在双管系统中安装温控阀,那么,它的调试难度要比单管系统大得多。因此上述问题互相关联又互相影响,是目前国内供暖系统中的“多发病”和“常见病”。
 
免费打赏

相关推荐

APP内打开