关于集中供热供暖的研究分析
城市集中供热在我国已经发展了几十年,近几年发展非常迅速。但受到传统管理体制的影响,在城市集中供热方面还存在许多问题,这主要是由于设计与运行、运行与用户个性化不能统一所造成的,其具体表现如下: (1)供热质量差、冷热不均、热能浪费严重现有住宅热用户大多采用单管供热系统,且无有效的调控设备,随着住宅楼的高层化,易造成水力工况失调,各户冷热不均,一些用户的室温低于设计要求;而另一部分用户则室温过高,需开窗降温,造成能源浪费。供热部门为了保证供热标准,只能超负荷供热或以“大流量、小温差”方式供热,又致使耗电量增加,热损增大。由于室内无调节设备,当居民外出或上班时,无法调节室内温度,使热能浪费。 (2)原有设计标准不适合现住宅用户的个性化要求,使节能实施不利现行的城市供热技术规范对热源、热网均有具体的技术规定,对热用户却无任何技术措施和要求。现在的供暖体制正逐步由福利型向消费型转变,住宅热用户个性化要求提高,对供热希望有一定的调控能力。但是现行的室内供暖设计标准未能系统地规定供暖装置的技术要求,规划设计部门仍沿用旧的设计观念,抑制了节能工作实施。 (3)不
集中供热的地暖供暖时应注意的一点事项
集中供热的地暖供暖时应注意的一点事项最近我为一个洗浴中心做了一个地暖工程。该工程要重新装修,2年前装的地暖必须拆除掉。我在拆掉的集分水器的中发现了几个大块的金属焊渣和水泥渣块,由于块很大,没能进入地暖加热管中,而只是停留在集水器的集水管中,分水器中没有什么杂物,但粒度小的肯定在管道当中。后来我分析,大块杂物能够进入集水器的原因,一定是在供暖通水的时候,先打开了回水管阀门,而后才打开进水管阀门,回水管内水的压力大于原来试压时注入地暖加热管中水的压力,从而把积存在回水管中的对地暖管及其有害的杂物夹带到了地暖系统中,时间久了,其后果可想而知。由此,我在此提醒同业者,集中供热的地暖供暖时一定要先打开进水阀门,然后打开分水器上的排气阀门,估计进水到达集水器时,再打开回水阀门,以防杂物进入地暖系统。欢迎各位就你们的经验与教训在此交流。
集中供热运行调节的方法研究
0 引言 热水锅炉及采暖系统运行过程中除应对运行参数、燃烧工况进行控制与调整外,还应根据采暖季节(初冬还是严寒)、采暖时间(白天还是夜间)等情况对供热量进行调节。供热调节的目的,一是使系统中各用户的室内温度比较适宜;二是避免不必要的热量浪费。实现热水采暖的经济运行。 1 质调节 在进行质调节时,只改变供暖系统的供水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,网路水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。集中质调节是目前最为广泛采用的供热调节方式,但由于在整个供暖系统中,网路循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供热系统,在室外温度较高时,如仍按质量调节供热,往往难以满足其他热负荷的要求。 带有混合装置的直接连接热水供暖系统的网路供回水温度可以按照下式计算: