1.集中供热系统热负荷的概算 集中供热系统的热用户有采暖、通风、热水供应、空气调节、生产工艺等各种用热系统。用热系统的热负荷,按其性质可分为季节性热负荷和常年性热负荷两大类。 季节性热负荷包括采暖、通风、空气调节等系统的热负荷。这类热负荷的特点是与室外温度、湿度、风向、风速和太阳辐射强度等气候条件密切相关,其中对它的大小起决定性作用的是室外温度。 常年性热负荷包括生活用热(主要指热水供应)和生产工艺系统的热负荷。这类热负荷的特点是与气候条件关系不大,因而在全年中变化幅度较小,用热比较稳定。

1.集中供热系统热负荷的概算

集中供热系统的热用户有采暖、通风、热水供应、空气调节、生产工艺等各种用热系统。采暖热负荷的概算,可采用体积热指标法或面积热指标法进行计算。


1432966943.jpg



1432966944.jpg

[size=133%]u
1.2通风热负
为了保证室内空气具有一定的清洁度及温湿度等要求,就要求对生产厂房、公共建筑及居住建筑进行通风或空气调节。在采暖季节里,加热从室外进入的新鲜空气所耗的热量称为通风热负荷。
建筑物的通风热负荷,可采用通风体积热指标法或百分数法进行概算。
1432966944.jpg



1432966944.jpg

[size=133%]u
1.3生活热负
生活热负荷可以分为热水供应热负荷和其他生活用热热负荷两类。
(1) 热水供应热负荷
热水供应热负荷是日常生活中用于洗脸、洗澡、洗衣服以及洗刷器皿等所消耗的热量。热水供应热负荷取决于热水用量。
热水供应系统的工作特点是热水用量具有昼夜的周期性。每天的热水用量变化不大,但小时热水用量变化较大。
1432966945.jpg



1432966945.jpg

在计算管网热负荷时,其中生活热水热负荷按下列规定取用:热网干线的热水供应热负荷采用采暖期生活热水平均热负荷;支线用户全部有储水箱时,采用采暖期生活热水平均热负荷;当用户无储水箱时,采用采暖期生活热水最大热负荷。
[size=133%]u (2) 其他生活用热热负荷
其他生活用热热负荷是指在工厂、医院、学校等地方,除热水供应外,还可能有开水供应、蒸汽蒸饭等用热。这些用热热负荷的概算,可根据具体的指标(如:开水加热温度、人均饮水标准、蒸饭锅的蒸汽消耗量等)来参照确定。例如计算开水供应用热量,加热温度可取105℃,饮水标准可取2~3L/天·人;蒸饭锅的蒸汽消耗量,当蒸煮量为100kg时,约需耗蒸汽100~250kg(蒸煮量越大,单位耗汽量越小)。一般开水和蒸锅要求的加热蒸汽表压力为0.15~0.25MPa。

[size=133%]u 1.4生产工艺热负荷
生产工艺热负荷是指为了满足生产过程中用于加热、烘干、蒸煮、清洗、熔化等过程的用热,或作为动力用于驱动机械设备(蒸汽锤、蒸汽泵等)工作的耗汽。
集中供热系统中,生产工艺热负荷的用热参数,按照工艺要求热媒温度的不同,大致可分为三种:
供热温度在130~150℃以下称为低温供热,一般靠0.4~0.6MPa蒸汽供热;
供热温度在130~150℃以上到250℃以下时,称为中温供热。
供热温度高于250~300℃时,称为高温供热。



2.集中供热系统的年耗热量

1432966945.jpg



1432966945.jpg



1432966946.jpg



2015年06月05日 12:38:10
2楼
感谢楼主的分享:P
回复
jiping1988
2015年06月28日 10:49:49
3楼
谢谢楼主的帖子
回复
co1426847405096
2015年06月29日 00:44:03
4楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开