35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5
35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5 概述: ZW7-40.5型户外高压真空断路器(以下简称断路器)用于交流50Hz,电压40.5kv的三相电力系统,作为分断关合负荷电流,过载电流及短路电流之用。 ZW7-40.5型户外高压真空断路器用于交流50HZ、电压40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动结构或电磁操动结构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求。 ZW7-40.5系列户外高压真空断路器,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也可适用
35kv户外高压真空断路器问题请教(本人菜鸟)
各位哥哥姐姐: 我们单位有个35KV的变电站。用的还是老式的DW8-35多油开关。最近想更换为户外真空断路器。但我找了找发现好多设备的额定电压是40.5KV级的。没有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?还是有35KV的是我没找到。还有我们的操作机构是电磁的。而我看到有的断路器装的是弹簧储能的操作机构。这个可以互换么?还是厂家可以根据用户需要安装操作机构?还有我们6KV的配电柜用的是CD10系列的操作机构。我看了下网上也只看到了12KV的。是不是要换的话也要只能用12KV的?我是个新手。从前没接触过这些。希望大家多帮忙指教,谢谢。
进口高压真空断路器使用体会
[转帖]进口高压真空断路器使用体会江苏常熟通用电器厂 石定良 1.西门子3AH高压真空断路器储能电机屡屡烧毁原因和改进(1)原因 西门子3AH系列高压真空断路器储能电机屡屡烧毁,且大多数是在用户处使用不久烧毁的,其他进口高压真空断路器,从没发生过储能电机烧毁的事故。 我们将其与其他进口高压真空断路器进行比较,发现原装的3AH所用的储能电机功率为170W,其他进口高压真空断路器的储能电机最小为240W(都采用串激电机),3AH所用的储能电机的功率没有裕量。这可能是屡屡烧毁的主要原因之一。 线路上,高压真空断路器内部采用了储能到位行程开关,在储能到位时断开储能电机回路。但是,按照国内常规的设计,储能电机回路还要串联一个“储能开关”(一般选用LAl8—22X型旋钮,安装在面板上)。“储能开关”闭合时,储能电机回路接通,储能到位,内部行程开关断开储能电机回路,储能电机停止,“合闸”释能后,储能电机又自动转动储能;“储能开关”打开时高压真空断路器合闸,所储能量释放,因“储能开关”已打开,释能后第二次储能便不会开始,储能弹簧不会处于紧张状态。虽然“