问一个高压真空断路器的问题
controler
controler Lv.7
2006年06月28日 17:47:04
来自于断路器
只看楼主

我想问的是:高压真空断路器上的两个按钮。。以VS1为例。他的两个按钮是不是只有在控制回路断电或失灵的时候。才用它分合断路器。它也只是纯机械的操作装置。。平时是不会用它的?? 希望这里搞盘柜厂家的能解释一下这个问题!!!!!!

我想问的是:高压真空断路器上的两个按钮。。以VS1为例。他的两个按钮是不是只有在控制回路断电或失灵的时候。
才用它分合断路器。它也只是纯机械的操作装置。。平时是不会用它的??
希望这里搞盘柜厂家的能解释一下这个问题!!!!!!
免费打赏
controler
2006年06月28日 17:50:33
2楼
也就是说:平时的时候是不是都是通过合、分闸线圈来带动执行机构,从而来分、合断路器的。。。。
那两个按钮就像我上面所说的。。。
回复
xin20019
2006年06月29日 11:04:33
3楼
controler应该是发错地方了吧,转成套版块了
回复
ourun_001
2006年06月29日 11:24:11
4楼
应该是这样
回复
jk_00
2006年06月29日 13:01:58
5楼
VS1的控制回路分两种情况:带闭锁电磁铁呵不带闭锁电磁铁。前者在控制回路失电情况下,不能进行手动的合分闸,后者可以。这两个按钮是有电气闭锁的。
回复
ddstaii_003
2006年06月29日 14:30:37
6楼


正确
回复
controler
2006年06月29日 17:15:52
7楼

你的这句话是什么意思??我有点不太明白.."这两个按钮是有电气闭锁的"..我是指断路器本身所带的两个按钮..也就是壳体上带的..
回复
star5
2006年06月29日 20:07:35
8楼
你可以用这两个按钮在任何时间,任何地点合分闸,保证一按就灵(前提是断路器完好,和你不怕蹲号子)
回复
jk_00
2006年06月29日 20:47:37
9楼

是指分合闸按钮与控制电源是有电气连锁的,带闭锁电磁铁的VS1没有电的情况不能进行手动分合。
回复
yhb2313
2006年06月29日 22:42:05
10楼


二次控制回路正常情况下用不着的。
回复
ddstaii_003
2006年06月30日 08:14:32
11楼


是不能合!!分是没有闭锁的.
楼主的理解完全正确,大家不要再误导他了.
回复

相关推荐

APP内打开