问一个高压真空断路器的问题
controler
controler Lv.7
2006年06月28日 17:47:04
来自于断路器
只看楼主

我想问的是:高压真空断路器上的两个按钮。。以VS1为例。他的两个按钮是不是只有在控制回路断电或失灵的时候。才用它分合断路器。它也只是纯机械的操作装置。。平时是不会用它的?? 希望这里搞盘柜厂家的能解释一下这个问题!!!!!!

我想问的是:高压真空断路器上的两个按钮。。以VS1为例。他的两个按钮是不是只有在控制回路断电或失灵的时候。
才用它分合断路器。它也只是纯机械的操作装置。。平时是不会用它的??
希望这里搞盘柜厂家的能解释一下这个问题!!!!!!
免费打赏
wwq2000
2006年06月30日 09:14:26
12楼
在紧急情况下(电动操作失灵时,二次回路有问题时,但又不能停电)可以通过这两个按纽来分合闸的!!分闸回路是不可能有闭锁的合闸回路就不一定了!!!还有在进行测试时也会用到!!!
回复
controler
2006年06月30日 13:29:09
13楼

谢谢!!那我的叙述就是正确的了!!!
回复
liufangping
2006年06月30日 16:01:30
14楼

合闸回路一般也没有闭锁,至少我还没看到过
回复
ddstaii_003
2006年06月30日 22:33:32
15楼


合闸回路在通常情况下应该带闭锁,它是防止断路器在中间位置(既不在试验位置也不在工作位置)时,手动或电动合断路器.不带的话,严格地说,是五防措施不齐全.
回复
yanhsiaosan
2006年07月01日 21:36:35
16楼
如果断路器没有闭锁回路的话,那么做成套柜子时应将合闸回路与底盘车的两个位置的一对触头串联在一起,以避免断路器合闸回路在中间位置接受合闸指令,如果此时合闸线圈通电的话,由于断路器机构有机械联锁,无法合上闸,线圈长期通电,会烧坏线圈的!
VS1中闭锁回路与分闸回路没有什么关系的!
回复
controler
2006年07月02日 13:28:51
17楼
顺便问一下。断路器中合闸线圈和分闸线圈是电流型的还是电压型的????
回复
ddstaii_003
2006年07月03日 08:00:26
18楼
电压型的
回复

相关推荐

APP内打开