35kv户外高压真空断路器问题请教(本人菜鸟)
ncwu0154
ncwu0154 Lv.4
2007年10月11日 21:19:43
来自于断路器
只看楼主

各位哥哥姐姐: 我们单位有个35KV的变电站。用的还是老式的DW8-35多油开关。最近想更换为户外真空断路器。但我找了找发现好多设备的额定电压是40.5KV级的。没有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?还是有35KV的是我没找到。还有我们的操作机构是电磁的。而我看到有的断路器装的是弹簧储能的操作机构。这个可以互换么?还是厂家可以根据用户需要安装操作机构?还有我们6KV的配电柜用的是CD10系列的操作机构。我看了下网上也只看到了12KV的。是不是要换的话也要只能用12KV的?我是个新手。从前没接触过这些。希望大家多帮忙指教,谢谢。

各位哥哥姐姐:
我们单位有个35KV的变电站。2007年10月12日 12:16:08
2楼
35KV额定电压是40.5KV.35KV是老叫法,但也有36KV这个不常用等级.
电磁机构已经逐渐被弹簧机构取代.可以根据用户要求配置.
6KV这个系列的主要元件没有独立出来,都用10KV的代替.除了熔断器等不能取代的元件.
回复
ncwu0154
2007年10月12日 13:15:54
3楼
谢谢斑竹的指点。这下我知道该怎么弄了。呵呵。
回复
sbudng_06
2008年09月24日 23:21:35
4楼
35kV是线路的电压等级,实际的用电设备和发电设备的额定电压值会大5%,而最高工作电压是额定电压的115%相加为120%,因此为42.5kV为断路器的额定电压等级。