[转帖]进口高压真空断路器使用体会江苏常熟通用电器厂 石定良 1.西门子3AH高压真空断路器储能电机屡屡烧毁原因和改进(1)原因 西门子3AH系列高压真空断路器储能电机屡屡烧毁,且大多数是在用户处使用不久烧毁的,其他进口高压真空断路器,从没发生过储能电机烧毁的事故。 我们将其与其他进口高压真空断路器进行比较,发现原装的3AH所用的储能电机功率为170W,其他进口高压真空断路器的储能电机最小为240W(都采用串激电机),3AH所用的储能电机的功率没有裕量。这可能是屡屡烧毁的主要原因之一。
江苏常熟通用电器厂 石定良
1.西门子3AH高压真空断路器储能电机屡屡烧毁原因和改进(1)原因
西门子3AH系列高压真空断路器储能电机屡屡烧毁,且大多数是在用户处使用不久烧毁的,其他进口高压真空断路器,从没发生过储能电机烧毁的事故。
我们将其与其他进口高压真空断路器进行比较,发现原装的3AH所用的储能电机功率为170W,其他进口高压真空断路器的储能电机最小为240W(都采用串激电机),3AH所用的储能电机的功率没有裕量。这可能是屡屡烧毁的主要原因之一。
线路上,高压真空断路器内部采用了储能到位行程开关,在储能到位时断开储能电机回路。但是,按照国内常规的设计,储能电机回路还要串联一个“储能开关”(一般选用LAl8—22X型旋钮,安装在面板上)。“储能开关”闭合时,储能电机回路接通,储能到位,内部行程开关断开储能电机回路,储能电机停止,“合闸”释能后,储能电机又自动转动储能;“储能开关”打开时高压真空断路器合闸,所储能量释放,因“储能开关”已打开,释能后第二次储能便不会开始,储能弹簧不会处于紧张状态。虽然“储能开关”*作很轻松、方便,但是储能过程中很容易旋动“储能开关”,使储能电机中途停止。由于此时储能弹簧已处于紧张状态,再起动时,储能电机便为重载起动(甚至堵转状态),电流很大,整个回路中又没有保护措施,这是烧毁储能电机的直接原因。
[2)改进
改LA18—22X型旋钮为C45型断路器,安装在门内(高压真空断路器旁),用户只有开门才能作储能选择,而在开门时万一发生误*作,C45型断路器的过流保护动作,电动储能不能继续,此时可手动储能帮助储能到位(门上一般不开储能摇把的孔,现在门是开着,手动储能就很顺手),并在“用户手册”上重点写上这一条注意事项和*作方法。采取这些措施后,没有再发生烧毁储能电机的事故。
2.西门子3AH5高压真空断路器假台闸原因和处理
西门子3AH5高压真空断路器是近期推出的经济型产品,储能机构改动较大。在用户处几次发生“假合闸”现象。所谓“假合闸”就是按动合闸按钮,合闸动作了一半(主触点还没有合好),此时按动任何按钮都不起作用,呈卡死状态。
(1)原因
底部和电柜连接的连锁在禁合闸位时,应挡住合闸推杆。合闸推杆上有调整螺杆由螺母锁紧,锁紧螺母一旦被振松,合闸推杆长度改变,此时按动合闸按钮虽能释能,但中途被连锁机构挡住,形成“假合闸”现象。
(2)处理
①拆掉底部和电柜连接的连锁接口。
②用手动储能摇杆柄将转轴凸轮上的挡住物撬开,让其释能到位。
③合闸推杆上的调整螺杆退出二牙,锁紧螺母,滴上胶水封死。
④分闸。
这时已恢复到原始状态。把连锁机构上抬,检查合闸按钮是否被可*的挡住。
3.三菱VPR高压真空断路器加装储能信号输出触头
三菱VPR高压真空断路器标准配置2副储能信号触头,已用于内部储能电机回路。当外部需要储能状态信号时(如面板上装储能到位信号灯,储能到位信号输出到系统计算机等),就要特殊订货,到货时间较长,价格比标准配置高很多。实际上,自己加装也很方便。
〔1)加装1副储能信号触头步骤
⑦在自行准备的LX5—11G型行程开关上接好线。
②卸下VPR高压真空断路器的面板螺钉,打开面板。
②用M5×35mm螺钉(先拧上螺母作锁紧用)拧人储能转轴预留的一个螺孔中,未拧入部分长度与旁边螺钉相等时,用螺母锁紧。
④拧下原先固定2副储能行程开关的螺钉;用M4x55mm螺钉将加装的1只与原装的2只行程开关一起按原祥固定好。
⑤加装的行程开关上预接的线与其他线用扎带固定并穿到开关插座旁。
⑥线头压上插针,装入插座上对应位置。34为公共触头,35为常闭触头,36为常开触头[见 图1(a)] 图1
此主题相关图片如下:
⑦用摇把手动储能,检查储能转轴上的螺钉头与行程开关相碰情况(保持与原装的有相同的间隙)。
[2)加装2副储能信号触头步骤
其步骤与加装一副储能信号触头步骤基本相同。所不同的是:
①把图2所示的预制零件(尼龙)l件套入储能转轴上,用M5x50mm螺钉(先拧上螺母作锁紧用)通过零件左边光孔拧入储能转轴,留出部分与旁边螺钉相等时,用螺母锁紧。
⑦用M5×35mm螺钉(先拧上螺母作锁紧用)拧入零件螺孔中,未拧部分长度与旁边螺钉相等时,用螺母锁紧。
③拧下固定2副储能行程开关的螺钉,用M4×75mm螺钉,将加装的2只与原装的2只行程开关一起按原样固定好。34、37为公共触头,35、38为常闭触头,36、39为常开触头(见图1)。
④储能计数器拉簧与行程开关相碰的地方,用钳子向右、外方撤一个角度,使整个储能过程中拉簧钢丝都能让开行程开关。
4、AB日产VD4型高压真空断路器耐压不够的处理
非原装的VD4高压真空断路器装入电柜内,往往相对地(外壳)耐压不够。我们在原来的触臂套管上再加放一层热缩套管,经这样处理,打耐压就没有问