选螺杆式冷水机注意什么
螺杆式冷水机因其关键部件压缩机采用螺杆式故命名为螺杆式冷水机。其根据散热方式不同可以分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机两种。螺杆式冷水机制冷量范围从92880Kcal/h到744760Kcal/h,压缩机功率可从8KW-1280kw,可广泛应用于制冷量特别巨大的各行各业,共有14种型号可供选择。那么我们选择螺杆式冷水机时,应该从哪些方面着手呢?一起来看看:1、螺杆式冷水机的选用应当依照冷负荷以及准备用于哪方面来思忖。对于低负荷运行工况时间较长的制冷系统,适合选择多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调理和节能,也就是我们常说的双机头螺杆式冷水机,可随着负荷的变化,冷水机组自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。2、选用螺杆式冷水机时,优先考虑性能系数值较高的机组。依照以往资料统计,正常冷水机组整年在100%负荷下运行时间约占分运行时间的1/4以下。分运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先
螺杆式冷水机的故障以及排除(四)
为大家总结螺杆式冷水机的故障以及排除方法,希望能对大家有所帮助。 螺杆式冷水机的故障以及排除(四) 1.停机时反转: a.吸、排气止回阀关闭不严;检修,消除卡阻。 b.防倒转的旁通管路失效;检查旁通管路及电磁阀。 2.吸气温度过高: a.系统制冷剂不足,过热度增大;检漏、充注制冷剂。 b.供液阀开度小或管路堵塞;增加供液、检查管路。 c.旁通阀泄漏;检查A、B电磁阀及回油阀。 d.吸气管路保温不良;检修或更换绝热层。 3.吸气温度低: a.蒸发器供液量过大;调整节流阀或热力膨胀阀。 b.蒸发器换热效果降低;清洗蒸发器或放油。 4.吸气压力过低: a.蒸发温度过低,换热温差大;检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。 b.系统制冷剂不足;检漏、充注制冷剂。 c.供液阀开度小;回气管路阻力过大;增加供液、检查管路。 d.吸气截止阀开度小或故障;开大吸气阀门或检查阀头。 e.吸气过滤器脏堵或冰堵;清洗过滤网、清
螺杆式冷水机选用参考要点
1.选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100%负荷下运行时间约占总运行时间的1/4以下。总运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。 2.冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。 3.在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压