前两天一台坤霖的60冷吨冷水机低压报警。开机发现膨胀阀出口结霜。低压2.5公斤压力。高压13.停机一会再开高压16.低压4.5.又正常了。冷冻水正常。我就怀疑膨胀阀不稳定。换了一个原装的以后。这种故障还是有。膨胀阀方式外平衡式的。感温包贴在回汽管上一会回汽管就结霜了。然后膨胀阀出口也结霜。低压慢慢变低。最后报低压。冷冻水正常。我把感温包取掉开机就正常。冷冻水温差也在4度左右。请教各位大师是什么问题?谢谢