中央空调节能的一些措施
摘要:近年来,由于我国经济持续快速发展,加上产品能耗加大,从去年起我国有19个省区不同程度的出现拉闸限电的现象。而空调能耗是众多能耗当中重要的一部分,本文就中央空调系统的方面提出了若干的节能措置。 关键词:中央空调;冰蓄冷系统;变频技术;节能;能耗 一、围护结构的选择和改善 1、 控制窗墙比 由于外窗的耗热量占总建筑物总耗热量的35%~45%,因此,在保障室内采光的前提下;合理确定窗墙比十分重要。一般规定各朝向的窗墙比不得大于下列数字:北向25%;东、西向30%;南向35%。 2、 提高门窗气密性 房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右,因此设计中应采用密闭性良好的门窗。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段。 3、外墙外保温建筑的推广应用 经过多年的实际应用,证明采用该类保温系统的建筑,无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度,是一项值得在
空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
变频空调节能的理论分析
根据实际逆卡诺循环公式影响EER的只有以下四点:1.蒸发温度 2.冷凝温度 3.内部不可逆 4.外部不可逆变频空调与定速空调比较在影响EER四大因素中,有以下区别:1.蒸发温度与冷凝温度 :在非标准工况范围内(可以认为空调有40%时间不是工作在标准工况范围)变频空调通过电子膨胀阀实现了合理的流量匹配,实际等于改变了蒸发温度与冷凝温度与压缩机输气效率.同时,变频空调在高温季节可以适当增加两器风量,产生的效果也等于改变了蒸发温度与冷凝温度----这方面产生20-30%的部分负荷工况节能没有问题.2.内部不可逆:定速空调在过渡季节,由于制冷剂流量调节能力比电子膨胀阀小,相对的内部不可逆要多点,但是数量差别不大,可以忽略.3.外部不可逆:这是大家最容易产生误解的地方.一般大家都会认为变频空调效率高的理由是 :A.不停机,减少了频繁启动的电耗:实际由于建筑蓄冷的作用,定速空调不会频繁启动,在启动时(3S,5倍额定电流,等于多开了15S.)的能耗也不多.这方面
让空调节能省钱十大建议
让空调节能省钱十大建议 1、设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26~27度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28~29度,相对湿度保持在50~60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它属于舒适型范围。人在睡眠时,代谢量减少30~50%,可将空调设于睡眠开关档,设置高2度,可达节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。 2、过滤网要经常清洗。太多的灰尘塞住网孔,使空调加倍费力。 3、改进房间结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些应急改善:用胶带封住窗缝、在玻璃外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘减少冷耗。 4、选择能力适中的空调。一部制冷量不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并且耗电大;一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致压缩机的磨损加大,同时造成空调耗电增大。 5、避免频繁开门 6、出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平。 7、空调的配
关于恒温恒湿空调节能的疑问~
东莞某PCB生产车间恒温恒湿1万级洁净房空调,空调处理流程为:新风经过新风柜处理后温度为12度左右,在混合箱段与回风混合后经初效到表冷段进一步进行降温除湿处理,之后是蒸汽加湿(冬天用)和电加热段,再经过风机加压送致中效过滤,经静压箱,风管送至车间顶棚高效送风口.平时温度控制要求20+-2度,湿度要求55%+-5%,现在由于节能要求,有人提出在夏季(4到10月)将温度由原来20+-2度,改设为21+-2,湿度不变.以便节能.本人认为此方法不节能,因为新风经处理后的含湿量还不能完全车间要求,车间也有一定的湿负荷,其经回风与新风混合后不定要进一步做除湿处理,温度也必定要降底,温度降的程度超过了车间的热负荷,必然会使得车间温度降低到设定的温度之下,也就是小于20度,电加热也就会启动,这时候设定的温度越高要求的加热投入就越多,最终与目的背道而驰,反而越耗能.不知各位高手有何高见,还望赐教~