中央空调节能的一些措施
摘要:近年来,由于我国经济持续快速发展,加上产品能耗加大,从去年起我国有19个省区不同程度的出现拉闸限电的现象。而空调能耗是众多能耗当中重要的一部分,本文就中央空调系统的方面提出了若干的节能措置。 关键词:中央空调;冰蓄冷系统;变频技术;节能;能耗 一、围护结构的选择和改善 1、 控制窗墙比 由于外窗的耗热量占总建筑物总耗热量的35%~45%,因此,在保障室内采光的前提下;合理确定窗墙比十分重要。一般规定各朝向的窗墙比不得大于下列数字:北向25%;东、西向30%;南向35%。 2、 提高门窗气密性 房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右,因此设计中应采用密闭性良好的门窗。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段。 3、外墙外保温建筑的推广应用 经过多年的实际应用,证明采用该类保温系统的建筑,无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度,是一项值得在
空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
暖通空调节能设计的意义有哪些
以我国当前建筑行业的发展状况来看,建筑能耗问题不容忽视,并在社会总能耗中占据一定份额,总量逐年上升。在建筑能源消耗中,主要以暖通空调系统为主。随着人民生活水平的提高以及城市化进程的步伐加快,暖通空调系统的应用日益广泛,但是由于其能耗也有所增加,因此进一步激化能源供求矛盾。据相关数据显示,暖通空调系统的能耗占据整个建筑能耗70%左右;如果采取相应的节能工程设计手段,则可实现空调节能的20%-50%,效益可观。因此,在暖通空调系统中应用节能工程设计,具有重要的现实意义。新风问题是影响暖通空调节能的重要内容,如果新风量过多,势必增加空调运行负荷,加大电能消耗;如果处理的新风量较低,则可能对空调环境质量产生直接影响。因此,针对实际空调环境,应优化调整新风比例以及送风温度,更利于节能减排。利用变速风机及变速泵取代传统的调节阀,也可降低空调系统的内部消耗,提高整机运行效率;或者应用变流量技术,结合空调负荷状况,适当调整风流量及水流量,也可实现节能目标。尽量对暖
关于制冷空调节能技术的探讨
1 前言在众多的传热元件中,热管是人们所知的最有效的传热元件之一,它可将大量热量通过其很小的截面积远距离地传输而无需外加动力。热管换热器几乎没有什么机械障碍,属于二次间壁换热,具有安全可靠、阻力小、单向导热(热二极管)等特性,非常适合于回收各种连续生产工艺的余热作为空调工程的热源。经过20余年的努力,我国的热管技术在制冷空调领域的应用也有很大的发展[1-3]。1965年,Cotter首次提出了较完整的热管理论[4],为以后的热管理论的研究工作奠定了基础。如图1所示,其工作原理为:当热管蒸发端的温度达到工质流体的汽化点时,管内工质汽化,从热源中吸收汽化热,汽化后的蒸汽向位于温度场内的热管冷凝端流动并遇冷凝结,通过散热翅片向散热区放出潜热。散热后产生的相变液态冷凝工质借助热管内壁材料的毛细力作用回流至蒸发端,继续受热汽化。这样往复循环将大量热量从加热区传递到散热区。2 热管在空调系统中的应用2.1 热管技术在太阳能制冷中的应用热管式太阳能空调制冷系统由太阳能集热器、溴化锂吸收制冷系统、数台循环泵、蓄热的水箱、辅助电加热器、两个冷却器和连