超市空调节能设计及负荷分析“超市”遍及中国的城市农村,正在改变中国人民传统的购物习惯。它以优质超值的丰富产品、宽敞舒适的购物环境和特有的休闲娱乐功能区为鲜明特色。然而随着大型超市的发展,其巨大的能耗给城市能源和商家经营成本带来了巨大的压力。因此,节省投资和运行成本将是商家提高经济效益的最好办法。对于一座超市来说,空调耗电量约占整个超市能耗的60%。设计中如何在确保超市营业厅的空气舒适度的前提下,节省空调系统的初投资及运行费用是全体设计人员的责任。尽管超市同属于百货商场建筑类型,但其购物形式和客流量以及室内空气舒适度要求又与传统的百货商场不同,所以空调设计时就不能套用商场的空调设计指标。
“超市”遍及中国的城市农村,正在改变中国人民传统的购物习惯。1.1 超市空调室内设计参数的取值
由于超市主要经营的是日用百货和食品蔬菜,与传统的百货商场不同,而且购物者大多数是超市附近的居民,对空调的要求是夏季不太热,冬季不太冷。因此对于设计中空调室内设计参数的取值,笔者认为,夏季室内空调设计温度不高于28℃,相对湿度≤60%;冬季室内空调设计温度不低于15℃,相对湿度≥35%为宜。在夏季供冷工况下,室内计算温度每升高1T,能耗减少8%-10%;冬季供暖工况下,室内计算温度每降低1℃,能耗减少5%-10%。因此降低室内设计温度标准对空调系统的节能是十分有意义的。
1.2 超市空调负荷选取
取空调负荷包括围护结构传热负荷、照明负荷、新风负荷、人员负荷以及设备负荷等。就超市而言,空调负荷主要是新风负荷以及人员负荷。
1.2.1 照明负荷
超市空调负荷中,照明负荷一般较为固定,营业区35W/㎡,仓储区12W/㎡,辅助区15W/㎡,办公区20W/㎡。作为计算值,平均取20.5W/㎡。
1.2.2 新风负荷
营业厅的新风国家标准为20m3/ h·P。但是超市人流的特点是,夏天围护结构传热负荷最大时刻14-16时恰是人员最少的时刻,而室内人员最多时,又是室外温度相对较低。超市人员的取值比较难确定,由于超市这个特殊的购物场所中,所有的商品基本是开架自选式,开架所占面积约为超市面积的1/2,所以计算人数就不能以超市建筑面积来计算,而应当减半作为实际面积。参考以往统计数据,以及大部分超市目前运营状况超市每/㎡人员密度取0.3人/㎡为宜,即6m3/㎡新风量,根据计算公式
q新=ρφLΔi
ρ:新风密度,ρ=1.2kg/m3;
φ:负荷系数,φ=1;
L:新风量,m3/h·P;
Δi:室内外空气设计计算焓差,南京地区为9.05KJ/kg。
可以计算得出超市空调面积新风负荷为64W/㎡。
1.2.3 人员负荷
由计算软件可以算出,超市人员在购物状态下每人发热量约为171W,则按照空调面积人员密度为0.3人/㎡,通过计算可以得出超市人员负荷为51W/㎡。
1.2.4 围护结构负荷
目前新建在建的建筑大多数均按《公共建筑节能设计标准》执行,它对建筑外墙、外窗、屋面的传热系数X值均作了强制性规定。因此,就超市来说,其围护结构负荷是较小的,一般取值在22~24W/㎡。
1.2.5 设备负荷
超市设备负荷主要包括面包烘焙、熟食烹调及冷藏冷冻设备发热量,而且这部分热量通常是采用独立的通风系统将热量直接排出室外,所以这部分负荷难以准确统计且在整个空调负荷中所占比例非常小,因此可以忽略不计。