我是新手,求各位帮助解决下面这个集水池的设计
大厦一层地面标高21.600m 室外自然地面标高21.000m,有效容积250,排水管底标高19.6,地耐力0.15Mpa,地下水位16.8.上面的是题目,我是外行,我个人的理解和做法如下,求各位指点啊!(不要笑话我哦。)首先,我默认管底标高19.6为最低设计水位,那么集水池的底部标高应该就是19.6-0.2=19.4,最高设计水位未定,但我猜测要低于室外地面标高21.000m,如果我确定了最高设计水位,如H,也就是我设计的进水管的标高,那么根据有效容积和最高最低水位,来确定集水池(矩形)的底面积S=250/(H-19.4)集水池的底面积出来了,可以根据地耐力来计算地基上面最多能承载多厚的土方,集水池池中的最大水重F1=1*S*H,地基能承受的力F=0.15Mpa*S,土方的默认密度P,那么可以确定池底的最大土方厚度h=(F-F1)/P*S,根据地下水位16.8来检验最低水位是否合适既保障了最高水位不高于21.000m,又保障最低水位不低于(h+0.2).然后根据结果来重新设计最高,最低水位。即H<21.0m,19.4-h>16.8.但这纯属是
请教关于集水池大小、高度的疑惑
对于集水池大小、高度的疑惑容积话按规范污水满足5分钟流量、雨水30秒流量譬如说地下室坡道雨水排水集水池,我查了一些帖子,看了几张图,基本上说的1立方就够了泵一用一备,集水池尺寸1立方是不是足够?图集里2台泵话集水池尺寸都比较大,还有高度的问题,如果只1米高的话,开停泵水位差也太小了吧(雨水排水沟总有个深度吧)?假设雨水流量3L/S,雨水排水沟深0.3m,地下室标高相对室外-2m 汇集至集水池那么请教下各位集水池的大小,各个水位高度,水泵型号望请大家解答下图集01S305中,其中有图示的包括1、QDX、QX移动式安装(图示是手动)2、手动软管移动式(图示是自动) 3、硬管固定自藕式(图示是自动)图集里只有QDX、QX移动式安装的集水池尺寸小点,才有1000*1000*100尺寸集水池或者更小。