请教关于集水池大小、高度的疑惑
sundayday
sundayday Lv.3
2007年09月12日 16:29:23
只看楼主

对于集水池大小、高度的疑惑容积话按规范污水满足5分钟流量、雨水30秒流量譬如说地下室坡道雨水排水集水池,我查了一些帖子,看了几张图,基本上说的1立方就够了泵一用一备,集水池尺寸1立方是不是足够?图集里2台泵话集水池尺寸都比较大,还有高度的问题,如果只1米高的话,开停泵水位差也太小了吧(雨水排水沟总有个深度吧)?假设雨水流量3L/S,雨水排水沟深0.3m,地下室标高相对室外-2m 汇集至集水池

对于集水池大小、高度的疑惑
容积话按规范污水满足5分钟流量、雨水30秒流量

譬如说地下室坡道雨水排水集水池,我查了一些帖子,看了几张图,基本上说的1立方就够了
泵一用一备,集水池尺寸1立方是不是足够?图集里2台泵话集水池尺寸都比较大,还有高度的问题,如果只1米高的话,开停泵水位差也太小了吧(雨水排水沟总有个深度吧)?

假设雨水流量3L/S,雨水排水沟深0.3m,地下室标高相对室外-2m 汇集至集水池
那么请教下各位集水池的大小,各个水位高度,水泵型号
望请大家解答下


图集01S305中,其中有图示的包括
1、QDX、QX移动式安装(图示是手动)
2、手动软管移动式(图示是自动)
3、硬管固定自藕式(图示是自动)
图集里只有QDX、QX移动式安装的集水池尺寸小点,才有1000*1000*100尺寸集水池或者更小。
免费打赏
sundayday
2007年09月12日 18:51:30
2楼
嘎嘎,大家指点下~~别光看哟
回复
sundayday
2007年09月14日 14:16:24
3楼
谁帮忙解答下呀~~~
回复
gejianfeng2000
2007年09月15日 16:28:45
4楼
1.集水池一般选的水泵流量多有20L/S的流量,一般坡道的雨水量也就3L/S,所以泵的流量大于雨水流量。
2。所以一般集水池的设计就主要考虑泵的安装问题,只要泵装的下就可以。
3。深度1m已经可以了,大雨的时候停起泵稍微频繁一点,关系不是很大,反正又不是天天下雨啊!!使用频率不高的。
回复
gejianfeng2000
2007年09月15日 16:29:41
5楼
有什么问题讨论可以发我邮件gejianfeng8000@126.com
回复

相关推荐