关于24KV断路器的机械要求
1、设备的外观必须平整、美观,机械配合应一致,制造材料应能满足设备寿命期内的防腐要求。 2、作用于主接线端子板上的允许组合荷载不得小于下列定值,该荷载同时作用时的静态安全系数为3.5,动态安全系数1.7。 水平:750N 垂直:500N 侧向:750N 3、在离地高1.5m,距离断路器2m处测定的分、合闸噪声水平不应大于户外110dB,户内90dB。 控制要求 1、操作机构的直流控制电源电压:DC220V 储能电机电源电压:AC220V 2、分、合闸线圈电流:1~3A 3、断路器应能满足进行就地及远方控制,这些控制必须是相互联锁,以保证开关不致于在危及安全的情况下操作,如果产品无机械控制器,也应设有联锁,以防止开关在得不到完全安全分闸的条件下进行分闸。
关于漏电断路器的再说明
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0