一的菜鸟个断路器的问题
xiao_1223
xiao_1223 Lv.2
2008年03月30日 08:47:46
来自于断路器
只看楼主

一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?

一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。
是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
免费打赏
zwd0791
2008年03月30日 10:00:02
2楼
真是菜鸟,你所说的断路器大概是塑壳断路器吧。三相断路器应是三极断路器,火线应是相线。 塑壳断路器没有容量之说,只有壳架等级额定电流和电流整定值,160A应是整定值,当然是每极均能通过160A的电流。
回复
rdpwww
2008年03月30日 14:17:48
3楼
哈哈,和我一样菜
回复
tanglonglove
2008年03月30日 17:10:40
4楼

不错
回复
hou48411
2008年03月30日 20:58:47
5楼

当然是每一根都可以达到160A啊!
回复
c283434618
2008年03月31日 08:33:16
6楼
学习了
回复
c283434618
2008年03月31日 09:18:09
7楼
回复
成套毛毛
2008年03月31日 13:06:22
8楼
回复
zhaosi7403
2008年03月31日 16:41:33
9楼
回复
glm801212
2008年03月31日 18:32:37
10楼
真是菜鸟,你所说的断路器大概是塑壳断路器吧。三相断路器应是三极断路器,火线应是相线。 塑壳断路器没有容量之说,只有壳架等级额定电流和电流整定值,160A应是整定值,当然是每极均能通过160A的电流。
回复
wqh26
2008年03月31日 20:50:10
11楼
同意,完全正确。
回复