《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)
《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:1适用范围本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。2设置场所2.1一般规定2.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求:2-2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电
电气火灾监控探测器设计方案
分体式电气火灾监控探测器的配电设计方案:每台配电箱内的配电是:总进线一路,出线3路,以漏电报警/总进线开关及多路出线开关脱扣全保护方案设计,立站公司提供如下方案:每台配电箱内安装一台立站牌SA2000分体式电气火灾监控探测器:监控3路出线的漏电/1路配电箱的空间或总进线的线缆温度/4路脱扣(配电箱空间或总进线的线缆温度异常时脱总进线开关/3路出线出现漏电异常时脱3路出线开关)(注:如果每台配电箱的出线回路是3的N倍。则需配N套SA2000分体式电气火灾监控探测器)。一)产品功能:1、多重回路漏电保护设计(总回路、各分回路的多重漏电报警/开关脱扣保护);2、漏电故障记忆与漏电故障查询;3、故障类型识别提示;4、多路漏电探头、可与感温探头等互感/传感器连动控制;5、可与消防控制中心