分体式电气火灾监控探测器的配电设计方案:每台配电箱内的配电是:总进线一路,出线3路,以漏电报警/总进线开关及多路出线开关脱扣全保护方案设计,立站公司提供如下方案:每台配电箱内安装一台立站牌SA2000分体式电气火灾监控探测器:监控3路出线的漏电/1路配电箱的空间或总进线的线缆温度/4路脱扣(配电箱空间或总进线的线缆温度异常时脱总进线开关/3路出线出现漏电异常时脱3路出线开关)(注:如果每台配电箱的出线回路是3的N倍。则需配N套SA2000分体式电气火灾监控探测器)。
每台配电箱内的配电是:总进线一路,出线3路,以漏电报警/总进线开关及多路出线开关脱扣全保护方案设计,立站公司提供如下方案:
每台配电箱内安装一台立站牌SA2000分体式 电气火灾监控探测器:监控3路出线的漏电/1路配电箱的空间或总进线的线缆温度/4路脱扣(配电箱空间或总进线的线缆温度异常时脱总进线开关/3路出线出现漏电异常时脱3路出线开关)
(注:如果每台配电箱的出线回路是3的N倍。则需配N套SA2000分体式电气火灾监控探测器)。
一)产品功能:
1、多重回路漏电保护设计(总回路、各分回路的多重漏电报警/开关脱扣保护);
2、漏电故障记忆与漏电故障查询;
3、故障类型识别提示;
4、多路漏电探头、可与感温探头等互感/传感器连动控制;
5、可与消防控制中心主机联动,实现远程集中管理可控制;
并有反馈信号给消防控制中心报警;
6、具有多路继电器输出的断路器脱扣功能;
7、可独立于主机而单独使用。
附加功能
8、过载保护;
9、短路保护;
10、过压/欠压保护;
11、具有测温报警功能,测温报警值0℃~999℃;
12、具有与主机通讯的功能,可实现用户联网,在一台主机上能对1~1024台SA2000(16A-630A)系列实现在线远程监控,随时可检查各用户安全用电情况、随时可接通或分断各用户供电线路,随时可调阅每台SA2000(16A-630A)系列剩余电流式电气火灾监控探测器当前和历史运行情况记录。
二)安装方式:SA2000(16A-630A)电气火灾监控探测器应安装在被保护范围的电源入口处,作为该区域的前端用电安全防火保护;本机卡装于配电柜、EPS应急电源柜内(37mm导轨卡装),或用两颗6mm-8mm膨胀螺栓垂直安装于坚固的墙壁上,安装高度1.6m-1.8m;
1)、感温、漏电互感/传感器常开点接在“漏电/温度探测电气防火保护与远程主机监控接线端子排” 的“相应端口上,具体接线方法参见“上图的子排”连接图。当这些探测器检测到有险情时,各探测器的常开点变为常闭点,本“剩余电流式电气火灾监控探测器”(监控模块)会立即发出指令切断所控制的某个相应漏电供电回路,防患于未然。同时“通信端口”的(1)(2)闭合、(3)(4)断开,当与主机连网使用时,本监控探测器会输出一个无源接点信号驱动火灾监控主机报警系统。
2)、消防控制系统主机的DC24V接在“剩余电流式电气火灾监控探测器”通讯端口上,具体连接方法可参见产品说明书连接图。当消防控制主机有触发电压DC24V输出时,本“剩余电流式电气火灾监控探测器”也会立即发出指令切断供电线路,防患于未然。同时“通信端口”(1)(2)闭合、(3)(4)断开,输出一个无源接点信号驱动消防控制主机报警系统。
3)、本机可脱离主机独立使用,也可与主机连网使用(独立安装于配电柜、EPS电源柜内),具有与主机通讯功能,可实现用户联网,通过一台主机能对1~1024台“剩余电流式电气火灾监控探测器”实现远程监控。随时可检查各用户安全用电情况,随时可接通或分断各用户供电线路。随时可调阅每台监控探测器当前或 历史运行情况记录。 远程监控系统具体连接方式可参见本公司“产品使用说明书”。