《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)
《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:1适用范围本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。2设置场所2.1一般规定2.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求:2-2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电
为什么要安装电气火灾监控系统
一、电气火灾事故严重危害人们的生命和财产 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993―2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1―9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993―2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。 然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我们逼近。 火灾,瞬间夺走了鲜活的生命! 火灾,瞬间使我们痛失家园! 火灾,瞬间毁掉了我们的全部希望! 进入2008年,电气火灾数量有增无减,1―8月,共发生电气火灾28265起,占火灾总数的3