《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:1适用范围本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。
《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)
Design Methodf or Electrical Fire Monitor System
(TemporaryPr0Visions)
根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:
1适用范围
本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。
2设置场所
2.1一般规定
2.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。
2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。
2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求:
2-2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。
2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.5建筑物内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.6建筑物内的地下商店(场)的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.7其他电气火灾危险性大的场所。
2.3一级保护对象设置电气火灾监控系统要求:
2.3.1照明总配电箱(地下车库除外)进线处应设置电气火灾探测器。
2.3.2第2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.2,7条规定的场所应设置电气火灾探测器。
2.4二级保护对象设置电气火灾监控系统要求:
2.4.1照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
2.4.2第2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.2.7条规定的场所宜设置电气火灾探测器。
2.5学生宿舍.老人福利设施.幼儿园、盲人学校.聋哑学校,照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
2.6国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,供电回路,配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.7除高层建筑外的家具城、服装城、建材城、灯具城等火灾危险性大.人员密集场所。照明.电力配电箱进线处宜设置电气火灾报警监控系统。
3设置方法
3.1电气火灾监控系统的报警信号应设在消防控制室或有人值班的场所。
3.2电气火灾监控系统。应仅作用于报警。
3.3选用的剩余电流探测器的额定乘I余报警电流。应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍,且不大于1000mA。
3.4当需要对重要场所的导体连接部位监测温度时。宜设置测温式电气火灾探测器。
3.5电气火灾监控系统可自成系统。当并入火灾自动报警系统时,应采用独立显示器。
4固有泄漏电流估算。
4.1电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。
4.2配电系统及用电设备的正常泄漏电流以实测为准。设计时可参照表1.表2.表3估算。
表1220/380v单位长度线路泄漏电流mA/km
绝缘材质 截面mm2
4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
聚氯乙烯 52 52 56 62 70 70 79 89 99 109 112 116 127
橡皮 27 32 39 40 45 49 49 55 55 60 60 S0 61
聚乙烯 17 20 25 26 29 33 33 33 33 38 38 38 39
表2电动机泄漏电流mA
运行方式 额定功率kW
1.5 2.2 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
正常运行 0.15 0.18 0.29 0.38 0.5 0.57 0.65 0.72 0.87 1.00 1.09 1.22 1.48
电动机启动 0.58 0.79 1.57 2.05 2.39 2.63 3.03 3.48 4.58 6.60 7.99 7.99 10.54
表3荧光灯.家用电器、计算机泄漏电流mA
设备名称 型式 泄漏电淹mA
荧光灯 安装在金属构件上 0.1
安装在木质或混凝土构件上 0.02
家用电器 手握式I级设备 <0.75
固定式I级设备 <3.5
Ⅱ级设备 <0.25
I级电热设备 <0.75-5
计算机 移动式 1.0
固定式 3.5
组合式 15.0
5电气火灾监控系统设备性能
5.1可探测泄漏电流信号。
5.2可探测电气联接点处温度信号。
5.3电气火灾监控系统的报警电流值应可调。
5.4电气火灾监控系统应具有自动巡检功能。
5.5电气火灾监控系统应可发出声光报警.准确报出探测点地址。并监视探漠I点的变化。
5.6储存各种故障及操作试验信号。信号储存时间不应少于12个月。
5.7应能显示系统电源的状态。
5.8产品应符合国家准入制度要求。
2楼
该标准为中国建设部设计院组织相关设计院、厂家及有关主管部门研讨所得,供设计人员参考。ttt001制作,网络首发,期待广泛传播。
回复
3楼
谢谢,二哥!
回复
4楼
太谢谢了,下载了
回复
5楼
thanks a lot!
回复
6楼
电气火灾成为北京最大火灾隐患
北京市消防局局长刘瑞祥今天在此间透露,电气火灾已经成为北京城市火灾中发生率最高的灾情,占各类火灾总数近三成,在城市建设和使用过程中加强对电气科学、规范的管理刻不容缓。
刘瑞祥说,随着北京城市建设的加快,电路网络大量增加,由于电气老化、设计不科学以及使用不当等原因,电气引起的火灾数量迅速上升, 包括隆福大厦、玉泉营家具城等在内的大型火灾都是由于电气出问题而造成的。
据统计,北京市1988年发生的电气火灾为1340余起,1999年发生的电气火灾为1350余起,占全年火灾总数的28%左右。仅今年上半年,北京市电气火灾数为700余起,占火灾总数的28.6%。
专家提出,针对电气火灾不断上升的趋势,必须采取有效的应对措施:电气设计部门要充分考虑电气负荷量的未来发展,留有合理余地,并特别注意突发性和临时性的负荷量;施工和装饰单位必须严格按有关部门批准的设计方案施工,选择质量过关的设备和器材;尽快出台配套的行政法规,为常规电气防火安全检测提供直接的法律依据。
回复
7楼
谢谢了!
回复
8楼
【图书简介】 - 火灾探测报警系统系列产品强制性国家标准宣贯教材
火灾探测报警系统产品是火灾自动报警系统不可缺少的重要组成部分,其质量的好坏直接关系到火灾的早期报警、控制和扑救。火灾探测报警系统产品的系列国家标准是我国火灾探测报警产品生产企业规范生产的重要依据,标准实施的好坏将直接影响到人民生命安全和财产安全。为了进一步提高我国火灾探测报警产品的性能质量,促进产品达到国际同类产品水平,有利于我国产品的出口和参与国际竞争,公安部沈阳消防研究所与全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会组织专家跟踪ISO国际标准并结合国情开展了对火灾探测报警系统产品国家标准的修订工作。本书针对最新版7项火灾探测报警系列产品强制性中国标准出版社作了逐条讲解。
7项中国标准出版社包括GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》、GB4716-2005《点型感温火灾探测器》、GB4717-2005《火灾报警控制器》、GB19880-2005《手动火灾报警按钮》、GB14003《线型光束感烟火灾探测器》、GB16280-2005《线型感温火灾探测器》、GB14287-2005《电气火灾监控系统》。它们基本涵盖了目前火灾自动报警系统广泛使用的点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、火灾报警控制器、手动火灾报警按钮、线性光束感烟火灾探测器、线型感温火灾探测器、电气火灾监控系统等产品。
【作者简介】 - 火灾探测报警系统系列产品强制性国家标准宣贯教材
公安部沈阳消防研究所,公安部沈阳消防研究所建于1965年,是我国唯一从事消防电子科学技术研究、电气火灾原因技术鉴定、消防电子产品质量监督检验、消防工程化技术和消防标准化研究的专业科研机构及开发与应有的研究中心。研究所具有国际先进水平的科研设施、检验设备及一流的实验室,拥有一批高素质的科技人才,先后承担了国家“八五”、“九五”、“十五”攻关项目,“973项目”等几十项国家重点课题及数百项部级研究项目,获得多项技术专利,并多次获得国家、部级奖励。
【图书目录】 - 火灾探测报警系统系列产品强制性国家标准宣贯教材
第一篇 GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》理解与说明
第1章 修订说明
第2章 新旧版本标准的比较
第3章 条文说明
第二篇 GB4716-2005《点型感烟火灾探测器》理解与说明
第1章 修订说明
第2章 新旧版本标准的比较
第3章 条文说明
第三篇 GB4717-2005《火灾报警控制器》理解与说明
第1章 修订说明
第2章 新旧版本标准的比较
第3章 条文说明
第四篇 GB19880-2005《火灾报警控制器》理解与说明
第1章 修订说明
第2章 GB 19880-2005与行业标准GA5-1991的比较
第3章 条文说明
第五篇 GB14003-2005《线型光束感烟火灾探测器》理解与说明
第1章 修订说明
第2章 新旧版本标准的比较
第3章 条文说明
第六篇 GB16280-2005《线型感温火灾探测器》理解与说明
第1章 修订说明
第2章 新旧版本标准的比较
第3章 条文说明
第七篇 GB14287-2005《电气火灾临近系统》解与说明
第1章 修订说明
第2章 新旧版本标准的比较
第3章 条文说明
第1节 GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》
第2节 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》
第3节 GB14287.3-2005《电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器》
回复
9楼
谢谢了!
回复
10楼
楼主真是有耐心啊,
同志们,做下广告哦;有监控器材方面的需要可以来找我啊.
http://shop34040966.taobao.com/点击进入
回复
11楼
电气火灾监控系统的设计方法对设计人员准确理解执行规范有较好的定位,在实际工作中更好的执行规范,单不知那个厂家有比较系统全面的产品样本?
回复