《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)
ttt001
ttt001 Lv.13
2006年11月06日 13:37:30
来自于防雷减灾
只看楼主

《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:1适用范围本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。

《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)
Design Methodf or Electrical Fire Monitor System
(TemporaryPr0Visions)
根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:
1适用范围
本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。
2设置场所
2.1一般规定
2.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。
2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。
2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求:
2-2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。
2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.5建筑物内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.6建筑物内的地下商店(场)的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.7其他电气火灾危险性大的场所。
2.3一级保护对象设置电气火灾监控系统要求:
2.3.1照明总配电箱(地下车库除外)进线处应设置电气火灾探测器。
2.3.2第2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.2,7条规定的场所应设置电气火灾探测器。
2.4二级保护对象设置电气火灾监控系统要求:
2.4.1照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
2.4.2第2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.2.7条规定的场所宜设置电气火灾探测器。
2.5学生宿舍.老人福利设施.幼儿园、盲人学校.聋哑学校,照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
2.6国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,供电回路,配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.7除高层建筑外的家具城、服装城、建材城、灯具城等火灾危险性大.人员密集场所。照明.电力配电箱进线处宜设置电气火灾报警监控系统。
3设置方法
3.1电气火灾监控系统的报警信号应设在消防控制室或有人值班的场所。
3.2电气火灾监控系统。应仅作用于报警。
3.3选用的剩余电流探测器的额定乘I余报警电流。应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍,且不大于1000mA。
3.4当需要对重要场所的导体连接部位监测温度时。宜设置测温式电气火灾探测器。
3.5电气火灾监控系统可自成系统。当并入火灾自动报警系统时,应采用独立显示器。
4固有泄漏电流估算。
4.1电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。
4.2配电系统及用电设备的正常泄漏电流以实测为准。设计时可参照表1.表2.表3估算。

表1220/380v单位长度线路泄漏电流mA/km
绝缘材质 截面mm2
4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
聚氯乙烯 52 52 56 62 70 70 79 89 99 109 112 116 127
橡皮 27 32 39 40 45 49 49 55 55 60 60 S0 61
聚乙烯 17 20 25 26 29 33 33 33 33 38 38 38 39

表2电动机泄漏电流mA
运行方式 额定功率kW
1.5 2.2 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
正常运行 0.15 0.18 0.29 0.38 0.5 0.57 0.65 0.72 0.87 1.00 1.09 1.22 1.48
电动机启动 0.58 0.79 1.57 2.05 2.39 2.63 3.03 3.48 4.58 6.60 7.99 7.99 10.54

表3荧光灯.家用电器、计算机泄漏电流mA
设备名称 型式 泄漏电淹mA
荧光灯 安装在金属构件上 0.1
安装在木质或混凝土构件上 0.02
家用电器 手握式I级设备 <0.75
固定式I级设备 <3.5
Ⅱ级设备 <0.25
I级电热设备 <0.75-5
计算机 移动式 1.0
固定式 3.5
组合式 15.0
5电气火灾监控系统设备性能
5.1可探测泄漏电流信号。
5.2可探测电气联接点处温度信号。
5.3电气火灾监控系统的报警电流值应可调。
5.4电气火灾监控系统应具有自动巡检功能。
5.5电气火灾监控系统应可发出声光报警.准确报出探测点地址。并监视探漠I点的变化。
5.6储存各种故障及操作试验信号。信号储存时间不应少于12个月。
5.7应能显示系统电源的状态。
5.8产品应符合国家准入制度要求。
397a105b968105c8b19a.rar
7.6 KB
立即下载
免费打赏
foxgz
2008年02月02日 11:33:12
12楼
好,顶foxgz0987@yahoo.cn
回复
加肥猫
2008年02月03日 12:22:50
13楼
国家必须制定电气火灾监控系统的制造标准,光从设计上要求,产品五花八门,设计院很难把握
回复
hlb1978
2008年03月07日 10:54:56
14楼
谢谢楼主提供,真是好人
回复
wangrabbit
2008年12月29日 10:38:26
15楼
不错不错,谢谢谢谢:handshake
回复
zyche
2009年03月04日 15:00:18
16楼
好东西,我也要下载
回复
zcliang_007
2009年05月23日 23:51:16
17楼
好东东要支持一下,谢谢。
回复
xixi8324
2009年05月31日 17:20:42
18楼
:lol 学习下哦
回复

相关推荐

APP内打开