燃气管道施工与安装要求上
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
燃气管道施工与安装要求下
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
家庭安装电采暖和燃气采暖那个好?
生活在南方,不像家庭的北部,有必要整个冬季取暖?并且它不应该集中在加热,因此管道,燃气壁炉的选择可能相对较大。建议自由选择暖丰电热膜采暖。即使你住在北方,电热膜采暖也有以下优点。1、电热膜采暖,例如当您不在家或温度较低时,您不必使用加热,当经常中断加热时。水暖的冷却很慢,功耗的不均匀分布、必须处理冻结在零以下的问题。例如,为了应对您离家的日子,温度可能会降到零以下,如果楼上和楼下几乎没有暖气,那么您必须在离开家之前清空所有的水。如果管道用于低温维护,则明显比电热膜采暖差。2、电热膜采暖温控室温,壁挂式锅炉的原始温度是水温,那么电采暖工作当然更有效,更经济。电热膜采暖与壁挂炉直观相比,温控操作员相对简单。3、燃气采暖炉嘈杂,晚上很安静时仍然很明显,无法阻止。4、暖丰电热膜采暖可分时分室,房间可以自由选择。处理不同温度时,温度调节非常快。在不道德的节能方面,电热膜采暖更加完善。特别是,目前的碳纤维芯产品具有快速冷却速率。通常,产品表面可以超过最低温度几分钟。分子振动的原理,平面扇,人体本身