一种新型的燃气管道工程的安全配套装置
燃气阀是用于截断、接通、调节管路中的气体,具有良好的控制特性和关闭密封性能。适用于城市煤气、液化石油、气天然气、氧气等多种燃气介质管路上。燃气阀的分类 燃气阀用途广泛,种类繁多,分类方法也比较多。总的可分两大类: 第一类自动阀门:依靠气体本身的能力而自行动作的阀门。如止回阀、调节阀、减压阀等。 第二类驱动阀门:借助手动、电动、气动来操纵动作的阀门。如闸阀,截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等。 此外,阀门的分类还有以下几种方法: 一、按结构特征,根据关闭件相对于阀座移动的方向可分: 1. 截门形:关闭件沿着阀座中心移动。 2. 闸门形:关闭件沿着垂直阀座中心移动。 3. 旋塞和球形:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转。 4. 旋启形:关闭件围绕阀座外的轴旋转。 5. 碟形:关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴旋转。 6. 滑阀形:关闭件在垂直于通道的方向滑动。 二、按结构种类分主要有: 旋塞阀、闸阀、截止阀、球阀—用于开启或关
燃气管道施工与安装要求上
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
燃气管道施工与安装要求下
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
分析聚乙烯燃气管道工程设计与施工技术要点
摘要: 近年来,随着经济的发展,城市化进程也在不断的加快,农村人口快速向着城镇涌入,使得城镇发展过程中面临越来越多的来自人口和资源等多方面的压力,对城市基础设计的建设也带来了巨大的挑战。城市燃气管网建设是城市建设中重要的基础设施之一,在城市建设中起着重要的作用。本文则主要针对城市燃气管网建设中,聚乙烯燃气管道的工程设计与施工的相关问题进行简单的探讨。 abstract: in recent years, with economic development, the urbanization process is continually accelerated quickly, rural population swarms into city rapidly, facing more and more pressure from the population and resources in the process of urban development, also bringing huge challenge to the construction of urban i