人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
讨论关于钢管砼施工方案能否可行?
柱子为格构柱,其中柱子下柱为钢管混凝土柱,上柱为焊接H型钢柱,主要钢管支数为2支和4支两种,内灌混凝土C40、C50。钢管混凝土的主要规格为Φ450*8、Φ300*7、Φ450*9、Φ450*10,在肩梁处钢管有变径。钢管柱主要高度为15.88-20.08m。施工要求钢管格构柱下柱混凝土强度等级为C40、C50,混凝土粗骨料粒径采用5~30mm,水灰比不大于0.45,塌落度不小于150mm,钢管混凝土的浇筑需连续进行,不得留施工缝。四、技术保证条件进料支管直径不宜大于150mm,插入钢管内20~30mm,与钢管柱夹角45~60°,与钢管焊接,支管上应设防止混凝土回流措施的闸门。钢管混凝土浇灌到钢管顶时,应使混凝土从肩梁板上预留的透气孔中溢出。钢管混凝土的浇筑质量,可用敲诈钢管的方法进行初步检查,如有异常,则采用超声波检测。第一次遇到经验,请各位给出建议
烟囱楼梯的设计安装施工方案
简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
钢烟囱制作安装施工方案
特种作业,国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业! 钢烟囱施工制作安装施工方案: 一、钢烟囱施工技术方案 1、在施工前一天,准备好材料,工具等,做好开工的准备. 2、进场施工中,必须严格执行《建筑安全工作规程》,严格遵守高空作业施工规范要求,防止高空坠物伤人,严格执行工作监护制度,操作平台不允许堆放物品,进入生产区域内施工,必须严格执行施工现场管理制度。 3、先对烟囱图纸进行分析。 1)钢烟囱施工采用优质钢材:钢板厚度为16㎜、长度为20m、经卷板机加工制作成直径为1.4m的圆筒型、然后对所有缝口进行内外焊接、焊接时,应焊浆饱满、无孔洞、表面光滑平整。 2)其中钢烟囱施工底部法兰采用厚度为20㎜的板材,孔径为28㎜,用¢26㎜×100㎜的螺栓与地面基础相连接。 3)在钢烟囱施工由下向上5m至20m处分别焊接等距相称的三个固定点,以便连接风缆绳再与