人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
风淋通道设备安装施工方案
风淋通道设备安装施工方案目 录1、工程概况…………………………………………………22、编制依据…………………………………………………23、施工准备…………………………………………………24、设备安装…………………………………………………25、施工机具及材料配备一览表……………………………46、劳动力配备一览表………………………………………47、质量保证措施……………………………………………48、安全技术措施及文明施工………………………………59、环境保护措施……………………………………………6附录:安装记录表1、工程概况本工程为配套风淋通道设备安装,其设备共1台,设备明细如下:序号 设备位号
十六、水泵与电机施工方案
十六、水泵与电机施工方案1、预埋件施工(1)、管道安装前应先行组装和固定就位。施工时使用临时支撑,使管道在混凝土浇注前固定在规定位置上。(2)、管路施工期间,管路系统妥善加以保管,混凝土最终浇注后的管道出口位置与施工详图规定的设计偏差不应大于10mm。(3)、管道在安装预埋前,应清除内部的污物、泥浆和其他杂物。(4)、管道畅通的两端应临时用塞子堵住。(5)、管道安装预埋完成后,在浇捣混凝土或回填前,按规定应进行水压试验,并保持30min无渗漏现象即证明合格;(6)、主水泵明敷管道、附属设备的基础、通风设备和通风管道、起重机轨道的预埋螺杆、拉筋、锚杆、型钢和钢板等预埋件的埋设 ,应严格遵守施工图纸和技术规范的要求。2、混流水泵安装(1)、水泵的安装与调试:根据施工详图和供水泵制造厂的产品说明书,确定水泵基础安装尺寸,设备上定位基准的面、线或点,对安装基准线的平面位置允许偏差不得超过±2mm,标高允许偏差不得超过±1mm。水泵吸入管上所有带有的底阀在安装时进行灌水试验,保证无渗漏、滤网进水畅