人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
现浇箱梁张拉压浆施工方案
本标段预应力箱梁预应力钢筋采用Φj15.2mm的高强度低松弛钢绞线,其强度fpk为1860MPa,弹性模量Ep为1.95x105 MPa,整根公称截面积为140mm2 ,锚具为OVM及HVM等达到国家技术标准的产品,锚固体系、锚垫板、螺旋筋、波纹管采用与锚具配套的产品。左幅6#~9#现浇箱梁预应力钢筋布置为:N1、N2、N3由 10束9股钢绞线组成,锚下控制应力为0.73fpk,即1357.8Mpa;右幅6#~10#现浇箱梁预应力钢筋布置为:N1为10束8股、N2和N3为10束9股钢绞线组成,锚下控制应力为0.73fpk ,即1357.8Mpa;13#~18#左幅和14#~18#右幅现浇箱梁预应力钢筋布置为:N1由10束9股钢绞线组成,N2、N3由10束7股钢绞线组成,N4、N5由10束9股钢绞线组成,N6由10束7股钢绞线组成,N7由10束9股钢绞线组成,N8、N9由10束7股钢绞线组成,其锚下控制应力控制在0.73fpk,即1357.8Mpa;本联箱梁分两阶段张拉施工,在第一阶段的施工缝处设连接器,待第一阶段张拉灌浆完毕后再进行第二阶段的张拉施工。16#、17#