关于手车式断路器的接地问题
现关于手车式断路器的接地问题有点疑惑:手车式断路器在工作位置要通过铜母线接地,这是各个成套厂家的一致做法,但是手车式断路器在试验位置及所有的中间位置时是否一定要通过铜母线接地呢,有2种做法:1.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置一样通过铜母线接地,如ABB及华电的做法;2.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置通过导轨及壳体与接地母排连接,保证相应的接地连续性即可(DC 30A,电压降小于等于3V)查GB 3906-2006标准的5.3.4条--“可抽出部件应接地的金属部分在试验位置和隔离位置以及所有的中间位置时均应保持接地。在所有位置,接地连接的载流能力不应小于对外壳的要求值(见5.102.1)”。这样似乎不需要通过专用的铜母线接地了。
VTS手车式真空断路器生产线升级改造招标
VTS手车式真空断路器生产线升级改造招标招标编号:2012【039】开标时间:所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏 日期:2012年 7 月 30 日 招标编号: 2012【039】江苏泰事达电气有限公司VTS手车式真空断路器生产线升级改造项目现进行国内公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。1.资金来源:单位自筹2.招标文件编号: 招标形式:公开招标3.招标内容:包1:可扩展自动化生产流水线,数量:1套。包2:机械特性测试仪,数量:1套耐压测试仪,数量:1套综合测试设备,数量:1套磨合实验设备,数量:1套(技术要求部分详见招标文件第四章 货物需求一览表及技术规格。)4.投标人资格要求:4.1投标人必须是独立法人的生产企业或代理企业,且注册资金不低于300万元人民币。如果是代理商投标的,必须是中国境内具有独立法人资格的代理企业,需提供国内唯一代理机构的授权证书等有效证明文