35KV SF6手车式断路器闭锁板的作用?
kitelly
kitelly Lv.4
2011年10月18日 14:57:32
来自于断路器
只看楼主

35KV的SF6手车式断路器,图1中红线圈出的部分我们运归上称为闭锁板,将闭锁板下压后插入摇柄就可以摇动手车。 1.红线部分是否为闭锁板,此板将什么和什么闭锁? 2.图2闭锁板的背面有个S3,类似行程开关,此S3有何作用? 3.断路器合闸运行中,若按动闭锁板,是否会引起断路器跳闸? 4.将断路器手车由试验位置摇至工作位置,如果此闭锁挡板未下落到位,合断路器会造成合闸线圈烧毁,是何原因?是否和上面的S3有关?

35KV的SF6手车式断路器,图1中红线圈出的部分我们运归上称为闭锁板,将闭锁板下压后插入摇柄就可以摇动手车。 1.红线部分是否为闭锁板,此板将什么和什么闭锁? 2.图2闭锁板的背面有个S3,类似行程开关,此S3有何作用? 3.断路器合闸运行中,若按动闭锁板,是否会引起断路器跳闸? 4.将断路器手车由试验位置摇至工作位置,如果此闭锁挡板未下落到位,合断路器会造成合闸线圈烧毁,是何原因?是否和上面的S3有关?

1.jpg

2.jpg

3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
xjn123
2011年10月18日 17:28:20
2楼
座个沙发
回复
tscjd
2011年10月19日 16:58:04
3楼
同问,等高手!
回复
suyuanredi
2011年10月20日 09:50:30
4楼
楼主怎么复制我的帖子问题啊?不过还是要谢谢,求答案
回复
hqshqs888
2011年10月20日 18:37:33
5楼
S3应该有2个作用:
1.检测闭锁状态,如为闭锁,合闸二次继电回路接通,可以分合闸操作;
2.机械干预,如未闭锁,会有类似电动扛杆进行机械锁死,此时即使插入摇柄也无法插动手车,防止误拉合闸;

S3应该是串入二次继电保护回路与合闸线圈联动,在合闸前S3断开,那么断路器受S3继电保护回路合闸线圈没有操作电源合不上去!
回复
hqshqs888
2011年10月20日 18:41:28
6楼
查看二次回路工作原理或联系厂家,35KV高压操作需谨慎,防止产生人身安全事故或误操作引起大面积停电!严格遵守操作流程!切记!
回复
hqshqs888
2011年10月20日 18:51:23
7楼
如高压断路器在合闸状态,按动闭锁,应该不会跳闸
4答:将断路器手车由试验位置摇至工作位置,如果此闭锁挡板未下落到位,合断路器不会造成合闸线圈烧毁,与S3无关,

烧线圈多半是由于合闸电机机械受力造成电流过大才会烧坏线圈或是因为合闸后储能电机储能后不能断电造成,一般情况下先烧掉二次回路保险!
回复
youmeyer
2011年10月21日 11:14:20
8楼
ipnu 学习
回复
zhangq_cai1
2011年10月21日 13:55:06
9楼
同问,等高手!··························································
回复
lgj3118
2011年10月21日 14:40:41
10楼
回复
xiaogaizi
2011年10月21日 20:19:47
11楼
一般不会跳闸